消防验收后.消火栓水可以作施工用水吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-03-05
ä¸è½çï¼è¿ä¸ªæ¶é²ç¨æ°´ä¸è½ç¨ä½å ¶ä»ç¨éçãå¦åè¿åäºæ¶é²æ³ã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/Kd5W45AK1Gd3ddnn4n.html
其他回答
第1个回答 2016-03-05
不可以。
一切消防设施不得用作他用,否则就是违法
相似回答
建筑
施工用水
和临时
消防
用
水能不能
共用?
答:
5.3.17
施工
现场临时消防给水系统应与施工现场生产、生活给水系统合并设置,但应设置将生产、生活用水转为
消防用水
的应急阀门。应急阀门不应超过2 个,且应设置在易于操作的场所,并设置明显标识。
浅析建筑
消防
设施
施工?
答:
1)有些
施工
单位或业主要求随意改变
消火栓
箱底预留孔位置,而且用气焊割孔,导致安装后,栓口出水方向不能与设置消火栓的墙面成90。角;或者与周围距离过小,造成
消防水
带不能安装至消火栓上或使水带形成弯折影响出
水量
。2)一些根本无法满足常高压消防给水系统的建筑,在设计、施工时按常高压消防给水进行设计、施工,目的是...
消防
工程
施工
流程
答:
消防工程施工前必须向消防部门申报有关资料,办理
消防施工
进场许可证。所选用的材料必须在消防部门经过登记并具有消防部门发放的准销证。消防工程施工阶段喷头安装、报警阀组安装、
消火栓
箱安装等其它组件安装。消防系统调试及
验收消防
系统调试及验收。 抢首赞 评论 分享 举报 ...
浅谈建筑
消防
设
施工
的若干通病?
答:
消防用水与其他用水合并的水箱,
施工
时经常忽视和未做消防用水不作他用的技术设施,无法满足消防水箱应储存10min的
消防用水量
的规范要求。另外随意改变消防给水管的位置,未设置逆止阀,在给水管道上加设不必要的阀门和本来一备一用的消防给水管只设置一个,导致安装后,无法保证正常消防用水量或发生火灾时水箱不能及时...
消防
给水系统及
消火栓
系统
验收
要求?
答:
1、系统竣工后,必须进行工程验收,
验收
应由建设单位组织质检、设计、
施工
、监理参加,验收不合格不应投入
使用
。2、
消防
给水及
消火栓
系统工程验收应按本规范附录E的要求填写。3、系统验收时,施工单位应提供下列资料:1)竣工验收申请报告、设计文件、竣工资料;2)消防给水及消火栓系统的调试报告;3)工程质量事故处理报告;4)...
给排
水消火栓
系统工程
施工
方法及工艺要求?
答:
给排水、
消火栓
系统工程
施工
方法及工艺要求 本工程消灭栓系统
采用
镀锌钢管丝接,生活给水管及空调冷凝水管采用UPVC给水塑料管承插粘接,室内污水管采用UPVC芯层发泡管承插粘接,室内雨水管采用UPVC抗紫外线专用雨水管承插粘接。
消防
管连成环状管网,生活给水管水表统一装在一层水表箱内,每户单独敷设给水管。1...
消防
管道要怎么
验收
,
施工
标准是什么
答:
消防
管道埋地
施工
,参照《装建筑给水排水及采暖工程施工质量
验收
规范》(GB50242---2002)因为内有:“
消火栓
系统安装等内容”如:9.1一般规定 9.1.1本章适用于民用建筑群(住宅小区)及厂区的室外给水管网安装工程的质量检验与验收。9.1.2输送生活给水的管道应
采用
塑料管、复合管、镀锌钢管或给水铸铁管。
消防施工
怎么
验收
答:
有专人定期检查、管理灭火器具、绘制消防设施、器材放置平面图,做好各类安全生产、消防安全台帐,如实反映现场安全生产管理状况,凡是检查中发现的问题,必须定人、定时间、定措施整改,整改后进行
验收
,消除事故隐患。2、现场防火要求(1)现场布置
施工用水
管路时,考虑消防用水,在主楼周边(主要进口处)对称设2只
消防栓
,...
...其中
消防
水管线是如何布置的,直径多大
?消火栓
应设置在什么位置...
答:
施工现场临时用水管线管径根据人数和
施工用水量
确定,管道可以临时接和敷设。如果室外
消火栓
接在市政给水管上,可以与生活给水管合并。室外消火栓距墙不宜小于5米,室外消火栓这间间距不大于120米,水泵接合器离室外消火栓距离不大于40米。室外消火栓的保护半径为150米。
大家正在搜
消防给水及消火栓施工及验收规范
消火栓施工及验收规范
最新版消火栓施工及验收规范
室内消火栓施工及验收规范
消防工程施工验收规范
消防工程施工及验收标准及规范
消火栓试验压力验收规范
消火栓开关安装工程验收资料
消火栓验收规范