求解:烟感和温感对以下情况的消防触发条件

1,烟感有效是不是可以直接触发,无论温感是否有效?
2,温感触发,是否需要烟感同时触发才认为真正触发消防联动

看触发什么设备,联动什么系统!
1/一般消防广播、非消防电源、警报器、送排烟系统等可由感烟探测器或手动报警按钮直接触发。
2/特殊系统,如气体灭火、预作用系统等需保护区内烟、温均动作才可联动电磁阀。
两步降的卷帘门应该感烟探测器报警联到中位,温感报警降下位。
具体系统触发条件不一样,建议参照规范!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-02-14
需要知道报警主机的联动程序是怎么做的!有的是一个报警点位就可以联动消防广播、非消防电源、声光、送排烟系统等,有的是需要动作两个以上的报警点位,这主要看报警主机里的联动动作时怎么设置的。
第2个回答  2012-02-09
1、烟温感其一有效可以触发用于疏散的联动设备,如警铃、广播、防排烟系统等。
2、烟温感同时有效触发疏散通道上的防火卷帘。
第3个回答  2012-02-09
这两个不是联动的,
第4个回答  2012-02-09
具体要看现场的需要设置!
相似回答