www问答网
所有问题
求解:烟感和温感对以下情况的消防触发条件
1,烟感有效是不是可以直接触发,无论温感是否有效?
2,温感触发,是否需要烟感同时触发才认为真正触发消防联动
举报该问题
推荐答案 2012-02-08
看触发什么设备,联动什么系统!
1/一般消防广播、非消防电源、警报器、送排烟系统等可由感烟探测器或手动报警按钮直接触发。
2/特殊系统,如气体灭火、预作用系统等需保护区内烟、温均动作才可联动电磁阀。
两步降的卷帘门应该感烟探测器报警联到中位,温感报警降下位。
具体系统触发条件不一样,建议参照规范!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/KdG41515W.html
其他回答
第1个回答 2012-02-14
需要知道报警主机的联动程序是怎么做的!有的是一个报警点位就可以联动消防广播、非消防电源、声光、送排烟系统等,有的是需要动作两个以上的报警点位,这主要看报警主机里的联动动作时怎么设置的。
第2个回答 2012-02-09
1、烟温感其一有效可以触发用于疏散的联动设备,如警铃、广播、防排烟系统等。
2、烟温感同时有效触发疏散通道上的防火卷帘。
第3个回答 2012-02-09
这两个不是联动的,
第4个回答 2012-02-09
具体要看现场的需要设置!
相似回答
消防烟感
探头达到什么温度才报警
答:
亲,
烟感是不会因为温度而报警的
。因为温度太高才报警的是温感 感温探测器从温度范围分类有20来种,常见的是A1和A1R,A2和A2R,A1动作温度下限是54℃,动作温度上限是65℃;A2动作温度下限是54℃,动作温度上限是70℃。A1R和A2R等带“R”标志的,多了一个差温报警,就是一定时间内,温度骤升一定...
温感
探测器在什么
情况下
会报警呢?
答:
1、定温报警时的温度为 : 57.2℃。2、差温报警时的温度为 : 8.3℃/分钟
。温感探测器是通过监测探测周围环境温度的变化来实现火灾防范的,采用高品质线性传感器,SMD贴片加工工艺生产,具有灵敏度高、稳定可靠、低功耗、美观耐用、使用方便等特点。电路和电源可自检,可进行模拟报警测试。温感探测器...
触发烟感温感
会不会报火警
答:
这个烟感温感在达到一定浓度的时候才会报警,不然小浓度的话,是不会报警的
。!但是它会发出警报,让引起人们注意,然后让人们报火警。火灾自动报警探头有很多种,如:感烟探头、感温探头等等。只有探头对于烟雾达到设定浓度才会报警,其余不会。因此必须是感烟探头,且浓度达到设定浓度才会报警。通常办公室...
消防
监控的
温感
,在多少温度时报警
答:
消防
监控各级灵敏度探头的动作温度分三级,分别不大于1级62℃、2级70℃、3级78℃。
感温
探测器对火灾发生时温度参数的敏感度由核心部件热敏元件决定。热敏元件是利用某些物体的物理性质随温度变化而发生变化的敏感材料制成,包括易熔合金或热敏绝缘材料、双金属片、热电偶、热敏电阻、半导体材料等。温探头...
机房气体
消防
启动
条件
?
答:
三种。1、自动启动方式,探测器检测到烟雾
和温
度报警后,自动启动;2、手动启动方式,发现火灾后,通过按下气体灭火盘紧急按钮或现场紧急按钮,手动启动;3、手动机械启动方式,人员手动按下驱动氮气瓶手动按钮或集中机械手动气瓶装置。
消防烟感
达到多少农度报警
答:
消防烟感
达到5%OBS/M-15%OBS/M时便会报警。独立式火灾烟感报警器:是一种
感烟
型火灾探测报警器,能够探测火灾时产生的烟雾,及时发出报警。可广泛用于网吧、歌舞厅、咖啡厅、休闲厅、住宅等场所进行火灾安全监测。从消防的角度来说,消防部门将高度超过24米或8层以上的建筑定义为高层建筑。消防烟感...
感
烟感温
火灾探测器的适用范围
答:
1)饭店、旅馆、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办公室等;2)电子计算机房、通讯机房、电影或电视放映室等;3)楼梯、走道、电梯机房等;4)书库、档案库等;5)有电气火灾危险的场所。补充:符合
下列条件
之一的场所,宜选择点型
感温
探测器,不宜选择
感烟
探测器:1)相对湿度经常大于95%;2)无烟火灾...
请问
烟感
探测器
和温感
探测器在
消防
火灾现场起到什么用处呢?
答:
烟感
,
温感
主要是告诉值班人员,在那个地方有可能发生火警,以及一个区域内的两个及以上报警时,联动
消防
设备。喷淋头不会自动爆开,它和烟感、温感是两个系统,没什么关系,只是信号最后都反馈到主机,喷淋头爆开会启动喷淋泵,烟感、温感报警联动只是电系统,和水系统(喷淋、消火栓)是没关系的。
烟感和温感的
探测范围是多少?
答:
烟感:
层高不足12米,房间面积小于80平,
烟感的
最大保护面积是80平,保护半径是6.7米;层高高于6米不足12米,房间面积大于80平,烟感的最大保护面积是80平,保护半径是6.7米;层高不足6米,房间面积大于80平,烟感的最大保护面积是60平,保护半径是5.9米。
温感:
一个
温感的
保护面积为20平至30平...
大家正在搜
温感和烟感报警器的区别
烟感和温感哪个好
烟感与温感有没有一起的
烟感和温感是一路线吗
烟感温感的全名
如何识别烟感和温感
烟感报警和温感报警
温感根烟感的区别
烟感和温感接线
相关问题
如何触发烟感和温感探测器
消防的温感或烟感报火警是哪些原因因怎么解决?
请问 烟感和温感
消防烟感探头达到什么温度才报警
求教:烟感温感报警,消防系统立刻发出疏散广播吗?
消防设备烟感与温感有什么区别?
消防主机打自动状态,什么情况下会触发主机联动?
触发烟感主机会提示什么