印制导线最大允许工作电流(导线厚50um,允许温升10℃)
导线宽度(Mil) 导线电流(A)
10 1
15 1.2
20 1.3
25 1.7
30 1.9
50 2.6
75 3.5
100 4.2
200 7.0
250 8.3
相关的计算公式为:
I=KT0.44A0.75
其中:
K 为修正系数,一般覆铜线在内层时取0.024,在外层时取0.048;
T 为最大温升,单位为℃;
A 为覆铜线的截面积,单位为mil(不是mm,注意);
I 为允许的最大电流,单位是A。