推荐答案 2020-03-17
次级绕组两端电压偏低,或是初级电压不足、或是制作误差、或是次级负载过大,
测量线圈电阻也不能确认绕组是否局部短路,
准确判断方法是,先把次级开路再通电5分钟,有匝间短路的变压器必然明显升温,空载没有温升变压器就没有问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/KdnWdAn1d4ddn4n35n.html
其他回答
第1个回答 2020-03-17
局部或匝间短路等于线圈圈数就少了,匝数比就变了,电压就比好的时候低了。
相似回答
变压器短路
是
什么
原因造成
的?
答:
短路时电流过大引起的
。电路是由电源、连接导线和负载共同构成的,连接导线并不是万能的,只能允许某允许值以下的电流流过,,如果电流大于导线的额定载流量,则导线会发热,绝缘能力会下降,严重时可能发生电气火灾。同时电源和负载同样也不允许流过过大的电流,都有规定的额定电流值。超过额定电流,电源...
为什么
说若
变压器二次绕组
所有接线端
间的电压
偏高,一次
绕组局部有短路
...
答:
因为
变压器
一次和
二次的绕组
比就是
电压
比。
为什么有局部短路
答:
局部短路就是对整个电路来说,只有某一部分电路出现短路现象
。如一个电源上,并联了三个电阻,对其中一个电阻短路,就是整个电路的短路,不是局部短路;一个电源接三个串联电阻,对其中某一电阻短路,就是局部短路,并不使整个电路短路。类似的,还有变压器、电动机的线圈中,由于导线的绝缘不良,使其中...
变压器
过
电压短路
是
什么
原因吗?如何整改?
答:
1 过
电压
冲击
该变压器
低压绕组为连续式,如图1 所示。连续式绕组在入波时,前几个线段的段
间电位差
较高,尤其是K 处的轴向和径向的合成电场很强,在发生过电压时极易被击穿。从低压绕组a 相、b 相3 饼~4 饼匝间
短路
烧损及铁心柱边缘烧坏的情况可说明,低压绕组a 相和b 相承受过电压冲击对铁心...
智能化诊断
变压器
故障的方法有哪些
答:
二次绕组交流输出
电压低
是正常的;当电源变压器一次
绕组两端
交流电压大小正常(220V)时,二次绕组输出交流电压低很可能是负载电路存在
短路
现象,此时断开负载电路,如果二次绕组交流输出电压仍然低,可以确定电源
变压器二次绕组
出现匝间短路故障。参考:http://bbs.big-bit.com/thread-160963-1-1.html ...
变压器绕组
出现故障的表现有哪几种?
答:
变压器绕组
变形主要有匝间
短路
、绕组接地、相间短路、断线及接头开焊等。产生这些故障的原因有以下几点:在制造或检修时
,局部
绝缘受到损害,遗留下缺陷;在运行中因散热不良或长期过载
,绕组
内有杂物落入,使温度过高绝缘老化;制造工艺不良,压制不紧,机械强度不能经受短路冲击,使绕组变形绝缘损坏;绕组...
什么
叫
变压器的短路电压?
答:
短路电压是变压器的一个重要特性参数,它是计算变压器等值电路及分析变压器能否并列运行和单独运行的依据。如果将
变压器二次绕组短路
,一次绕组加电源电压,此时,当二次绕组流过额定电流时,则在一次
绕组两端
所测得的电压值称为
变压器的短路电压
,并以Uk表示之。将变压器二次绕组短接,在一次侧绕组加电压使...
变压器的二次
侧
绕组
之间电阻很小
为什么
不
短路?
答:
绕组之间电阻小,但是绕组之间的
电位差
也很小,所以不会
短路
。
变压器
一次
绕组局部短路什么
意思?
答:
一次
绕组局部短路,
应该是指初级
绕组有
少数线圈绝缘被破坏,造成局部线圈导通,产生少数线圈形成闭合回路。次级空载,初级依然会有较大的电流,在空载的情况
,变压器
也会发热。这种变压器一般不能使用,需要重绕。
大家正在搜
变压器一次绕组和二次绕组
变压器末端电压偏低
变压器绕组与电压关系
变压器二次绕组
变压器电压和电流的关系
电压互感器二次电压
变压器的变比是什么
变压器的电压比
三相变压器的额定电压是指
相关问题
为什么说若变压器二次绕组所有接线端间的电压偏高,一次绕组局部...
变压器一次绕组局部短路什么意思?
变压器一个二次绕组短路,对另一个二次绕组有什么影响
变压器器中高压绕组和低压绕组一次绕组和二次绕组有什么关系
变压器一次绕组和二次绕组之间并无电的联系,为什么当二次测负载...
为什么电力变压器二次绕组的额定电压为空载电压
变压器一次和二次绕组与电流和电压之间的关系
为什么电压互感器运行时二次绕组禁止短路,而为什么电流互感器运...