我们厂(水力发电厂)就是机组停机72小时以后在空载时发现 频率和导叶开度波动比较大,这个是什么原因?

当时调试的时候因为水头比较低所以空载开度设置偏大,现在水头高了 机组频率波动和导叶开度波动会不会与空载开度设置有关呢? 尽量详细一点 谢谢!

有关,因为调速器总想把开度调节到空载开度,但转速控制又总是控制转速在100%,两控制功能互相干涉