供电系统为什么要将零线与大地相连?

为了保证在带电修理电器中,避免意外触电,我们常采用一个220V变220V的隔离变压器,保证电器的供电对地是悬浮的,因此只碰到任何一根线,都不可能形成回路,人也就不会触电了。那么为什么我们的供电系统不使用这样的悬浮系统,不将零线悬浮而是接入大地,让人碰到火线时,能通过大地形成回路,因而触电。想象只要供电系统没有一根线接地,则4 根线对地都是没有电压的,任何单线触电的可能性都没有了,只可能发生双线触电(就是同时碰到两根电源线了)。这样不是安全多了吗!零线接地到底有什么好处?

第1个回答  2011-11-17
电气装置接地涉及两个主要方面:一方面是电源功能接地,如电源系统接地,多指发电机组、电力变压器等中性点的接地,一般称为系统接地,或称系统工作接地。另一方面是电气装置外露可导电部分接地,起保护作用,故习惯称为保护接地。
系统接地的主要作用:
-为大气或操作过电压提供对地泄放的回路,避免电气设备绝缘被击穿;
-提供接地故障回路,当发生接地故障时,产生较大的接地故障电流,迅速切断故障回路;
-中性点不接地系统,当发生接地故障时,虽能保证供电连续性,但非故障相对地电压升高1.73倍,系统中的设备及线路绝缘均较中性点接地系统绝缘水平高,增加投资费用;
-中性点不接地系统,需大量安装绝缘监察装置。
保护接地的主要作用:
-降低预期接触电压;
-提供工频或高频泄漏回路;
-为过电压保护装置提供安装回路;
-等电位联结。
第2个回答  2011-11-12
呵呵
IT系统(不接地系统)是已经淘汰的供电运行方式。
在IT系统中一旦绝缘老化失效,相线接地,系统仍会暂时正常运行,但是此时的触电事故将是不可避免的(漏电断路器不起作用)。更加危险。所以IT系统相线必须加装绝缘监察系统。根本不适合长期运行。
所以只能是你想当然的认为这样很安全,其实这样更危险。所以只在少数需要避免地线引入电磁干扰的测量系统中使用。
正常的供电环境+合格的漏电保护器才是避免触电的正确方法。本回答被网友采纳