供电系统为什么要将零线与大地相连?

为了保证在带电修理电器中,避免意外触电,我们常采用一个220V变220V的隔离变压器,保证电器的供电对地是悬浮的,因此只碰到任何一根线,都不可能形成回路,人也就不会触电了。
那么为什么我们的供电系统不使用这样的悬浮系统,不将零线悬浮而是接入大地,让人碰到火线时,能通过大地形成回路,因而触电。想象只要供电系统没有一根线接地,则4 根线对地都是没有电压的,任何单相触电的可能性都没有了,只可能发生双相触电(就是同时碰到两根电源线了)。这样不是安全多了吗!
供电系统的零线接地到底有什么好处?

首先要知道电气隔离的概念。电气隔离安全的实质是将接地的电网转换成一个范围很小的不接地电网。在正常情况下,图中二人的遭遇是大不相同的,由于N线(或PEN线)是直接接地的。流经前面有接地的人(设为A)的电流将沿系统的工作接地和重复接地构成回路,故前面有接地线的危险性很大;而没有接地一面流经他(设为B)的电流只能经绝缘电阻和分布电容构成回路,电击的危险性可以得到控制,并不是就没有危险性。假如B穿着的鞋不好,或者说光脚,而地面又比较潮湿的话。那就算是有隔离变压器也是很危险的。 

再有:1.隔离变压器必须有加强绝缘的结构,其温升和绝缘电阻应符合要求,这样的话,势必要增加制作的成本。 

2.最大容量:单相变压器不得超过25KV.三相变压器不得超过40KV;所以如果供电系统使用这样的悬浮系统的话,不符合要求,也是浪费,供电系统不是一个变压器了,并且1:1的变压器,太浪费。 

3.二次侧线路不能过长,太长会降低对地绝缘水平。这样要限制二次线路的长度和电源电压。按照规定线路长度小于等于200米,电源电压小于等于500V.这样的话如果使用在供电系统也是不符合实际的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-05-21
在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,不分裂,另一条是中性线N(区别于零线,在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为火线,另一条我们称为零线,零线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路,而三相系统中,三相自成回路,正常情况下中性线是无电流的),故称三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V相间电压中获得220V线间电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。
[编辑本段]重复接地
不论N线还是PE线,在用户侧都要采用重复接地,以提高可靠性。但是,重复接地只是重复接地,它只能在接地点或靠近接地的位置接到一起,但绝不表明可以在任意位置特别是户内可以接到一起。这一点一定要切记,也要注意你的朋友是否有所违犯!!
[编辑本段]A、B、C、N和PE线
应用中最好使用标准、规范的导线颜色:A线用黄色,B线用蓝色,C线用红色,N线用褐色,PE线用黄绿色。
三相五线制是指A、B、C、N和PE线,其中,PE线是保护地线,也叫安全线,是专门用于接到诸如设备外壳等保证用电安全之用的。PE线在供电变压器侧和N线接到一起,但进入用户侧后约不能当作零线使用,否则,发生混乱后就与三相四线制无异了。但是,由于这种混乱容易让人丧失警惕,可能在实际中更加容易发生触电事故。现在民用住宅供电已经规定要使用三相五线制,如果你的不是,可以要求整改。为了安全,要斩钉截铁地要求!

参考资料:http://user.qzone.qq.com/383007757

第2个回答  推荐于2017-09-08
供电系统为什么要将零线与大地相连的原因是:
在系统内部出现老化、漏电、潮湿短路等情况时,会有电流传到系统的表面,这样会对操作人员造成伤害,如果接地的话,会时刻把漏电电流导入大地,达到保护作业人员的作用。

接地(earthing)接地指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。可以分为工作接地、防雷接地和保护接地。
第3个回答  2009-05-05
将供电系统的零线接地,主要的作用是等电位,也就是说将起跑线定在一个点上,那么才能保证火线的电压的准确.
而且就算不把零线接入大地,也不能避免单相触电,因为大地跟电线之间本身就存在电位差。
如果按照你的这种理论,早在人类使用电力之前,大地是没有引入零线的,那雷电又是怎么击下来的呢,那是因为我们的大地本来就含有很多的电子!也可以理解为大地本身就带电,只是对我们没有危害而已!
第4个回答  2009-05-05
380V电压等级一般都采用星型接法不采用三角形接法,这种接法好处:可以给三次谐波通路,消除部分谐拨,还可以接出380V和220V两种不同相电压供用户选择。

采用星型接法就存在一个中性点的问题,到底是接地还是不接地呢,对于110KV以上高压变压器,一般为了限制过电压水平是需要直接接地,或者经过电阻或消弧线圈接地。还有一些并列运行变压器,因为一个中性点的存在相当于潮流分析中一个节点,所以这个中性点需要经过严密的计算分析,才能决定接地或者不接地。对于低压380V系统,当变压器负荷不对称时,变压器中性点电位飘移(即不为0V了),从而造成各相电压不对称,进而危及用电设备得绝缘,所以将中性点接地。
相似回答