为了保证在带电修理电器中,避免意外触电,我们常采用一个220V变220V的隔离变压器,保证电器的供电对地是悬浮的,因此只碰到任何一根线,都不可能形成回路,人也就不会触电了。
那么为什么我们的供电系统不使用这样的悬浮系统,不将零线悬浮而是接入大地,让人碰到火线时,能通过大地形成回路,因而触电。想象只要供电系统没有一根线接地,则4 根线对地都是没有电压的,任何单相触电的可能性都没有了,只可能发生双相触电(就是同时碰到两根电源线了)。这样不是安全多了吗!
供电系统的零线接地到底有什么好处?
首先要知道电气隔离的概念。电气隔离安全的实质是将接地的电网转换成一个范围很小的不接地电网。在正常情况下,图中二人的遭遇是大不相同的,由于N线(或PEN线)是直接接地的。流经前面有接地的人(设为A)的电流将沿系统的工作接地和重复接地构成回路,故前面有接地线的危险性很大;而没有接地一面流经他(设为B)的电流只能经绝缘电阻和分布电容构成回路,电击的危险性可以得到控制,并不是就没有危险性。假如B穿着的鞋不好,或者说光脚,而地面又比较潮湿的话。那就算是有隔离变压器也是很危险的。
再有:1.隔离变压器必须有加强绝缘的结构,其温升和绝缘电阻应符合要求,这样的话,势必要增加制作的成本。
2.最大容量:单相变压器不得超过25KV.三相变压器不得超过40KV;所以如果供电系统使用这样的悬浮系统的话,不符合要求,也是浪费,供电系统不是一个变压器了,并且1:1的变压器,太浪费。
3.二次侧线路不能过长,太长会降低对地绝缘水平。这样要限制二次线路的长度和电源电压。按照规定线路长度小于等于200米,电源电压小于等于500V.这样的话如果使用在供电系统也是不符合实际的。