在建筑施工中如果出现柱子偏位了,怎么样处理最合理?

如题所述

柱偏位处理方案

柱是框架结构中最主要的承重构件大多为偏心受压构件其截面变形能力远不如以弯曲作用为主的梁。因而要保证柱足够的承载力和必要的延性具有足够的抗剪能力在弯曲破坏之前不发生剪切破坏。

一、 柱主筋偏位产生原因

柱轴线放线不准确柱模板搭设支撑不牢柱钢筋骨架绑扎不牢在节点处梁柱钢筋交叉梁钢筋就位时把柱钢筋挤歪了浇注砼时振动不当把纵筋骨架振松人为踩踏、来回泵管的拖拉等。

二、 柱主筋偏位的安全隐患

柱主筋偏位在工程中常会遇到并容易被忽视认为柱主筋移位对建筑物本身没有多大影响。我们可从两方面来讲它的隐患。

一从施工角度考虑会影响柱子定位和柱模板支设影响局部柱主筋保护层厚度钢筋易被锈蚀粘结锚固不够钢筋不能充分受力。

二从设计要求上讲 当梁柱节点柱纵筋顺直柱筋能正常工作。当钢筋折曲时会使柱端受力发生变化从而导致框架结构受力状况不符合设计设想节点上端处柱弯矩值会增大柱承载能力要求会提高从而难以保证结构安全度 留下隐患。

三、柱主筋偏位的预防

1 、严格按钢筋绑扎工艺标准进行施工钢筋应绑扎牢固。柱箍筋下料制作的控制制作柱箍筋时,一定要保证箍筋里皮尺寸。搭接部位绑3个扣绑扣不能用同一方向的顺扣垫块采用梅花点式分布。

2、柱插筋插入基础底板要大于40d钢筋骨架应符合设计的骨架形状和尺寸并用箍筋与柱子主筋在锚固入构件上表面焊接固定该处标高上500 mm处绑扎固定底部与底板钢筋焊接 以固定柱子插筋防止浇筑混凝土时钢筋发生位置偏移。

3、在楼面模板上画上柱截面边框尺寸线柱主筋用两个箍筋分别在楼面标高处和楼面上500 mm处固定根据已放好的柱截面边框线在紧靠柱主筋骨架四边用木板条牢固地固定住。

4、浇筑混凝土前详细检查柱筋位置是否符合设计要求,固定措施是否牢固可靠。

5、浇筑混凝土时防止振动不当把纵筋骨架振松防止来回泵管的拖拉。并派钢筋工专门负责修整钢筋的位置防止柱筋、墙筋偏位。

四、柱主筋偏位的处理方案分析

一、人工调整复位

方法一

根据《混凝土结构设计规范》GB50010规定柱钢筋保护层厚度按不同环境类型分为20mm50mm。如果没有偏出保护层把钢筋的底部先往偏位的反向掰弯再按1 :6的斜度调整到位另加L型的同直径钢筋搭接。

方法二

因《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204规定墙、柱、梁轴线位置允许偏差为8mm如果偏位超出保护层不大于8mm可以将该柱轴线向偏位侧偏移8mm弹线然后再按1 :6的斜度调整到位。

二、加大截面

方法三

当偏位量过大时若加大柱截面尺寸不影响空间布置则加大柱截面尺寸在上一层柱根处调直回原位。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-15
首先要弄清楚偏移的原因,再有的放矢地解决问题。如果是桥梁独立墩柱,超过偏差要求必须加固,使之保持他的功能。
加固方法很多,条条道路通罗马,就是必须保持功能,如是施工中就偏位了,可以和设计单位协商解决;如是地基问题,则必须先处理地基,再加固柱子。
如果是运营过程中受力作用引起,则要根据偏移方向,进行综合测试,如柱和墩帽的解锁等等。
第2个回答  2011-11-20
要看偏差的大不大,如果是不是角柱的话偏差10公分以内可以把钢筋往偏移的地方调过去,然后在加拐棍。如果这柱子对建施不影响的情况下,可以给他加大,然后在上一层再收回来。具体做法很多,要根据现场情况。上述方法都不适合的话,就只能植筋。追问

这样处理会增加了柱子的截面尺寸 对二次结构会有影响的

本回答被提问者采纳
第3个回答  2021-05-01
柱偏位处理方案
柱是框架结构中最主要的承重构件大多为偏心受压构件其截面变形能力远不如以弯曲作用为主的梁。因而要保证柱足够的承载力和必要的延性具有足够的抗剪能力在弯曲破坏之前不发生剪切破坏。
第4个回答  2011-11-20
偏差多大啊,5公分以内的话就把钢筋调正了,借一下尺寸,如果过大的话,要通知设计院处理啊,、
相似回答