可燃气报警探测器操作规程

如题所述

1、开机操作:
仪器上电(12-28VDC)即开始工作,首先进入自检状态,LED将显示仪器软件和传感器软件的版本号,接着仪器进入预热状态且较左边的小数点闪烁,三分钟预热后,仪器进入正常操作模式。
2、调零操作
使用磁棒进行调零操作:在正常操作模式下,用磁棒点CH1后仪器进入编程模式,进入该模式5秒后,靠前功能选项为“调零-0.”,此时在状态位显示“0.”,并开始倒计时10秒,倒计时完成前,用磁棒点CH2,仪器开始校零,校零结束后仪器也自动返回正常显示模式;
3、使用按键进行调零操作:
首先将仪器的外壳打开,按MODE键后,依次“MODE”、“ ”、“-”、“ ”键后,按ENTER键确认,仪器进入编程模式,然后按“ ”或“-”键切换功能选项至“调零-0.”,此时在状态位显示“0”并开始倒计时10秒,倒计时完成前按确认键开始调零,结束后自动返回正常显示模式。
4、标定操作
使用磁棒进行标定操作:在正常操作模式下,用磁棒点CH1后仪器进入编程模式,再用磁棒点CH1切换到功能选项“标定-C”。此时状态位显示“C.”,并开始倒计时10秒,倒计时完成前,用磁棒点CH2,仪器开始标定,开始标定程序后,仪器首先自动调零,在状态位显示闪烁的“0.”,并开始计时,调零结束后,仪器进入标定状态,LED上一行显示“C.XXX”,此时需要向仪器提供与标定气体浓度相关的标准气。在标定过程中标定值会从数字零开始变化直到标定自动结束。标定完成后仪器自动返回到正常显示模式;
5、使用按键进行标定操作
首先将仪器的外壳打开,按MODE键后,依次“MODE”“ ”、“-”、“ ”键后,按ENTER键确认,仪器进入编程模式,然后按“ ”或“-”键切换功能选项至“标定-C”,此时状态位显示“C.”,并开始倒计时10秒,倒计时完成前,按确认键仪器开始标定,开始标定程序后,仪器首先自动调零,在状态位显示闪烁的“0.”,并开始计时,调零结束后,仪器进入标定状态,LED上一行显示“C.XXX”此时需要向仪器提供与标定气体浓度相关的标准气。在标定过程中标定值会从数字零开始变化直到标定自动结束。标定完成后仪器自动返回到正常显示模式。