你好,请问,24V常闭继电器通电后两端还有2.8V的电压是怎么回事?谢谢

你好,请问,24V常闭继电器通电后两端还有2.8V的电压是怎么回事?谢谢!

  哪两端?
  24V继电器通电就该24V送给线圈两端,2.8V电压不足。
  如果是触电两端有电压是正常状态,“常闭触点”在通电状态下是断开的,断开的开关两端当然会有电压,如果通、断都没有电压,要这个开关触点干嘛。追问

是常开触点,题目说错了。常开触点通电后是闭合的,理论上应该没有电压,但是现在两端还有2.8的电压

追答

那这个触点有问题了,如果确认继电器已吸合,就是这个触点接触不良。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考