断路器中 选用是要注意什么啊?有的上面写着10In什么意思?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-07-04
In为断路器的
额定电流
,一般指环境温度为40
摄氏度
时的整定值.
10In应该是指磁保护(短路保护)的动作值,10In一般用于配电,电动型用12In.
选用时应预算所处线路的额定电流,再乖以安全系数.对于高温场所,必须考虑断路器的降容,具体可参考厂家提供的降容系数.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/W13nKKGAAdA1dGdddW.html
相似回答
断路器上面写
的短路延时电流整定值
10IN
,
是什么意思啊?
答:
10In:在10倍额定电流,在线路相间短路电流情况下,断路器的跳闸保护电流值
。具体的你应该看看断路器的电流曲线。简单说,断路器超过额定电流一部分的时候,断路器并不是立刻跳闸,而是有个延时时间。如果电流超过10倍额定电流...
断路器
上标
有10
ln
什么意思
答:
10In就是10倍的额定电流
,一般10IN是说的断路器短路脱扣电流!
dz20y-400
空气开关中的10In是什么
意义?
答:
10In:在10倍额定电流,在线路相间短路电流情况下,断路器的跳闸保护电流值
。低压三相四线电路,当发生单相接地时,dz20y-400开关不会跳闸,单相接地时漏电开关才会跳闸。dz20y-400不是漏电开关。dz20是开关型号,Y是短路分断...
断路器上In
代表
什么
答:
瞬时脱扣整定电流
10In
= 额定电流整定成10倍正负20
断路器上的in是什么意思?
答:
Io是过载的意思,
In是断路器的
标称额定电流;是标准值;Ir是断路器整定正常工作过流整定值;也叫长延时脱扣电流;Ie是断路器的瞬时脱扣电流;短路情况下断路器的瞬时动作时的值;一般Ie=1.5-11In。
断路器
脱扣曲线:5IN--
10IN什么意思
答:
5In--
10In
表示
断路器中
,脱扣器的脱扣电流为5~10倍。如图:左侧曲线是不脱扣电流为5In,右侧曲线是脱扣电流为10In。适用于配电保护线路以及具有较高接通电流的照明线路。在线路支路中由于安装了电动机或变压器,在线路接通...
有谁知道这
断路器的
瞬时脱扣整定电流:
10
ln
是什么意思?
答:
In是额定电流(这个不是自然对数
的意思
自然对数是ln,第一个字母是小写L,而这个是大写的i)。
10In
就是10倍额定电流。
断路器上In是什么意思?
答:
Io是过载的意思;
In是断路器的
标称额定电流;是标准值;Ir是断路器整定正常工作过流整定值;也叫长延时脱扣电流;Ie是断路器的瞬时脱扣电流;短路情况下断路器的瞬时动作时的值;一般Ie=1.5-11In。
断路器是
指能够关合...
开关 瞬时脱扣整定电流
10IN
是什么意思?
额定电流IN125A什么意思?
答:
瞬时脱扣整定电流为瞬时脱扣的动作电流,即线路电流达到或超过此值时,断路器瞬时脱扣。本例瞬时脱扣整定电流为额定电流
的10
倍,即1250A。开关的最大断流能力为额定最大短路开断电流,即Icw,一般塑壳
断路器有
35kA\50kA等。
大家正在搜
相关问题
断路器上面写的短路延时电流整定值10IN,是什么意思啊?
nm1le-250s/4300a漏电塑壳断路器的ii=10i...
建筑电气设计中断路器型号:NDM2L-100/4340 In...
断路器短路保护电流整定值10ln什么意思
断路器瞬时脱扣电流10in+-20是什么意思?
施耐德断路器有NSX100N-MA12.5 OF 12.5/...
断路器T2N 160 TMD R40,3P ln=40A l...
空气开关的脱扣电流是(5-10)in是什么意思