www问答网
所有问题
22千瓦三相电机,正常运行对地阻值小于0.5兆欧,可以正常运行吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-05-15
可以使用,但是要注意监测。对于额定电压为380V电动机,用500V或1000V摇表(
兆欧表
)对地测量,大于0.5MΩ即算正常(愈大愈好)。电动机在热状态(75℃)条件下一般中小型低压电动机的
绝缘电阻
值应不小于0.5兆欧,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/W1dK43WdK1Ad3Ad4WW.html
其他回答
第1个回答 2021-05-15
判定低压三相电机绕组的好坏就用500伏摇表测绕组对地阻值小于0.5兆欧就可以,如果相间绝缘也良好,就可以正常运行。
相似回答
22千瓦
六级
电机运行
电流60安,额定电流45安。请问这个电机还能用
吗?
有没...
答:
不能用
。先把连接铜片拆下,再用摇表检测一下绕组对地,绕组之间的绝缘电阻,如阻值小于0.5兆欧,则要对电机进行烘干处理,直至阻值大于0.5兆欧,方可使用。
电机
绝缘电阻多少
正常
答:
电动机的绕组之间和对地的绝缘电阻应不
小于0.5兆欧
(500千欧)。在新敷设的低压线路中(400V等级及以下),线路之间的绝缘电阻应不低于0.5兆欧(线与线之间)或1千欧/伏(线与地之间)。对于额定电压为380V的
电动机,
使用500V或1000V的摇表对地测量,绝缘电阻值大于0.5MΩ即为正常(越大越好...
...是多少?多少范围是合格?我昨天碰到一个
电机三相
电阻相等,用万能表...
答:
电机绕组对地的阻值叫做绝缘电阻,表示电机的绝缘好坏,绝缘电阻用万用表是不能测量的,要用兆欧表(摇表)测量,测得的阻值只要不低于
0.5兆欧
就可以使用
,正常
情况下绝缘电阻在几百兆欧的。
三相电动机正常
情况下
对地阻值
超过多少为接地,也就是漏电 ?有这方面的...
答:
一般认为电机只要漏电可以认为接地.如用兆欧表测阻值应在60兆欧以上为绝缘好.
三相电机
绕组
阻值
为多少才算
正常
答:
阻值仅是其中的一个部分,更重要的是感抗。你还不如监控一下
电机三相
的工作电流呢,如果不同或异常,说明电机绕组有问题了。绝缘电阻:1、对于新
电动机
用1000V兆欧表(交接试验):绝缘电阻应不小于1MΩ;2、
对于运行
过的用500V兆欧表电动机(预防性试验):绝缘电阻应不
小于0.5
MΩ。
电机
的绝缘
对地
电阻是多大
兆欧
答:
在一般的低压线路中(400V等级及以下),新敷设的线路,应不低于
0.5兆欧
(线与线、线与地之间);运行中的设备、线路之间和对地的绝缘电阻,应不低于1兆欧/千伏,或者是1千欧/伏。对于额定电压为380V
电动机,
用500V或1000V摇表(兆欧表)对地测量,大于0.5MΩ即算正常(愈大愈好)。6KV电动...
一般
三相电动机
的线圈电阻是多少?有电机方面的专家
可以
给予答复吗...
答:
电动机的
烧坏后线圈的电阻不会减少,而是绝缘电阻会大大降低。电动机线圈对地的绝缘电阻不仅在烧坏绝缘后变低,在绝缘性能下降时都会降低。一般
0.5兆欧
的绝缘电阻是电动机能够保证绝缘性能继续运行的最低值。空气湿度较大的场所,短时间内使用时,有经验的人在绝缘电阻为0.3兆欧时也敢试用,到本人...
三相电机
任意两相之间电阻大小
答:
三相电机
绕组阻值为不大于2%才算正常。电机的三相直流电阻的不平衡国标要求不大于2%。实际是小电机10%,大机组5%来验收。在电机试验中测量绕组的直流电阻时,一般采用直流电阻测量仪表(如电阻测试仪、直流电桥等)直接测量,有时使用电压、电流法。阻值的大小与电机型号有关,没有统一的数值。电机功率越...
电机对地
绝缘不
小于
多少欧姆是好的?相间是多少欧姆是好的?
答:
普通电机对地绝缘要大于
0.5兆欧,
相间绝缘大于1兆欧可以判定绝缘没有问题。但是电机绝缘没有问题不能确定电机是好的,还应测量电机绕组的电阻值。看绕组是否有断路、短路。
三相电机
的三相绕组的阻值应该相等,单相电机有启动绕组和主绕组之分,一般电机启动绕组阻值比主绕组要大一点。用表测量只能大致确认...
大家正在搜
三相电机正常运行电流是多少
电机对地电阻多少正常
11千瓦三相电机的阻值是多少
电机额定电流和正常运行电流
电机阻值相差多少正常
三相电机相间电阻为零
电机电流只有正常运行的一半
电机正常运行一般机身温度是多少
电机三相阻值
相关问题
18kw三相电机对地阻值5兆欧是否正常?
电机三相对地电阻值是多少是安全的,正常的,三个值是一样的吗?
380V电机接地电阻不应该小于多少M欧?
电动机对地电阻0.5兆欧漏电开关会跳吗
三相电机绕组阻值为多少才算正常
一般电机的绝缘电阻值是多少?
三相电动机线圈阻值是零,但接地是0.5兆欧。用兆欧表测的。是...
380V电动机对地绝缘为零,为什么还可以正常启动,并长时间连...