你好,请教一下,德力西CDM3L断路器,灵敏度太高,怎么好解决
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-03-09
1、检查下线路是否确有接地负荷是都有漏电,
2、CDM3L是漏电断路器,三相四线接线(TN-C接地系统),所有负荷的零线必须通过断路器,不能从断路器上端引接(包括相线),否则会引起无动作。
3、工作零线不得在漏保断路器负荷侧重复接地。
4、重点排查外壳接了地的设备有无漏电。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/W4WK1WGn3d141KK3AW.html
其他回答
第1个回答 2019-03-09
没有亏不亏,之所以不上,也会死有很多原因,学生时代是思想与见识的改变,这个在社会上同样能够做的,只是付出的代价不一样就是了。社会上学历是敲门砖,能力是根本。
第2个回答 2019-03-09
jbhfrdg
第3个回答 2019-03-09
如果选型正确,没有调整好相关参数吧。
相似回答
德力西CDM3L
一250F漏断总是跳闸
怎么
办?
答:
有没有添加大功率用电器,先排除漏电,自己会不会排除漏电?确定不是短路、漏电、或不够过,就是德力西有问题,
更换同型号或更大的
德力西CDM3L断路器
答:
用螺丝刀 把
断路器
前盖 拆下来,然后 分励脱扣器 线圈 就就可以拿下来了。
德力西
塑壳漏电
断路器
cdm3l
-250s/4300 250a 四极塑壳
空气开关
为什么...
答:
3、开关损坏或者用电器接地短路,负荷侧零线有没有和其它回路零线混用等。漏电开关不能正常合闸检查方法:
1、检查漏电开关复位按钮是否复位
。按复位按钮后可以正常合闸。2、检查漏电开关接线是否正确。不正确并重新接线。3、检查漏电开关负荷侧的线路绝缘,如果短路接地,需要排除故障后才能正常合闸。
请问
德力西
电气那款
CDM3
塑壳
断路器
能不能用在电磁干扰大的环境中啊...
答:
电磁干扰对于塑壳开关本身没有影响,电磁干扰影响的是开关的二次控制盒保护部分,只要将断路器的控制盒保护回路很好地屏蔽起来,或者干脆布置在没有干扰的区域,用线路远距离将信号引入
断路器,
就没有问题。如果断路器只是使用本身的热继电器,不另外加装保护,控制回路中也没有电子继电器,也没有问题。
德力西CDM3L
系列漏电
断路器
的跳闸线圈
怎么
拆除,最好附原理图和实物图解...
答:
拆开面板螺丝,拿掉脱扣线圈,原样装上。
德力西
电器
CDM3
塑壳的
断路器
有限流功能吗?
答:
你好,德力西
电器
CDM3
塑壳的
断路器,
只有过载保护和短路保护。过载保护保护功能以双金属片为基础,提供反时限曲线,如果超出该限值,则双金属片的变形可以断路器的脱扣机构脱扣。短路保护,是通过一个磁脱扣装置来实现短路保护。如果短路电流超过设定值,断路器会瞬间脱扣。
德力西CDM3L
_160C漏电
断路器
的100,300,500是什么意思?
答:
100mA300mA500mA漏电动作电流调整,主要用于线路负载特性需要一般作为分支线路主开关使用
急求啊
,德力西
电气那款
CDM3
塑壳
断路器
带电操机构,还需不需要选择分励...
答:
你好,德力西CDM3
塑壳
断路器
分励脱扣器的工作电压,根据控制回路的工作电压来选择比较好,如果控制回路工作电压为220V,就选择220V的。报警触头和辅助触头,如果需要外部报警功能,就在辅助回路上控制报警器。具体怎么安装和控制,完全要看你对电路的控制要求。比如如果不需要电动分闸,可以选择不带分励脱扣器...
怎么解决
麦克风录音
灵敏度太高
的问题
答:
。3、接下来,可以看到下面的【麦克风】选项,用鼠标右键打开面板选择【属性】。4、在打开的新页面中,选择【级别】选项。5、打开级别选项后,可以看到下面的【麦克风加强】,点击【麦克风加强】的小蓝点往左拖动到左端点。6、拖动到左端点,后克风录音
灵敏度
就降到最低了,接下来就可以关闭页面了。
大家正在搜
断路器怎么调灵敏度
断路器怎么看漏电灵敏度
断路器太灵敏怎么处理
德力西断路器
德力西断路器使用说明
德力西漏电断路器
德力西断路器所有价格
德力西断路器接线图
德力西漏电保护器怎么样
相关问题
德力西CDM3L断路器
德力西CDM3L系列漏电断路器的跳闸线圈怎么拆除,最好附原理...
请教一下哈,德力西电气那个叫CDM3塑壳断路器的产品,适合哪...
德力西电气CDM3塑壳断路器能否实现短路或过载保护的整定?
你好!我想请教一下德力西DZ47-40A和德力西CDM3-4...
我买了个CDM3的断路器,国内都是50HZ,60HZ的时候能...
请问德力西电气那款CDM3塑壳断路器能不能用在电磁干扰大的环...
急求啊,德力西电气那款CDM3塑壳断路器带电操机构,还需不需...