住宅疏散穿消防电梯前室进入剪刀梯合用前室可不可以
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-04-23
完全可以,这属于
消防电梯
合用前室,经过前室再到楼梯间,这是正常路线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/W4dW41nn4Wn31534AW.html
相似回答
高层
住宅
里的
剪刀式楼梯
东西两户
可以
共用吗
答:
可以共用
。根据《建筑设计防火规范》,住宅单元的疏散楼梯,当分散设置有困难且任意一户至最近疏散楼梯间入口不大于10米时候,可采用剪刀楼梯,但要符合以下规范。第四条。剪刀楼梯间的前室或者共用前室(两个楼梯间的前室共用)不宜与消防电梯的前室合用,楼梯间共用前室与消防电梯的前室共用时,合用前室...
剪刀楼梯
间设置的要求有哪些
答:
剪刀楼梯
指得是在一个楼梯间里设置两个互相叠合,又不会互相干涉的楼梯。本文将深入探究剪刀楼梯间设置的要求,以及高层楼梯间窗户封闭的原因。
前室不可合用
楼梯间前室或者共用的前室不要和
消防电梯
的前室一起使用。防烟楼梯门一层对外的疏散门应设乙级防火门。原因是,防烟楼梯避免烟进入,门要可以自动关闭。
某高层
住宅采用
了
剪刀楼梯
间,下列关于剪刀楼梯设置说法错误是...
答:
楼梯间前室或共用前室不宜与消防电梯前室合用
;楼梯间共用前室与消防电梯前室合用时,合用前室使用面积不应小于12.0m2,且短边不应小于2.4m。
住宅剪刀楼梯
有什么规定?
答:
1、应采用防烟楼梯间。梯段之间应设置耐火极限不低于i.ooh的防火隔墙。
2、楼梯间的前室不宜共用
;3、共用时,前室的使用面积不应小于6m2。4、楼梯间的前室或共用前室不宜与消防电梯的前室合用;5、楼梯间的共用前室与消防电梯的前室合用时,合用前室的使用面积不应小于12m2,且短边不应小于2.4m。
住宅
建筑
剪刀楼梯
问与
消防电梯
的
前室合用
时,
合用前室
的使用面积不得小于...
答:
【答案】:D 住宅建筑
剪刀楼梯
间前室共用时,前室的使用面积不小于6.0m2;与
消防电梯
的前室合用时,
合用前室
的使用面积不得小于12.0m2,且短边不得小于2.4m。
电梯前室
,
剪刀楼梯前室
共三个
前室合
在一起
可以
吗
答:
自然排烟就是
楼梯
间或前室开足够面积的可开启外窗。机械防烟就是加压送风。3.防烟楼梯间的前室与
消防电梯
的
前室合
二为一的前室叫做
合用前室
。具体什么情况做自然排烟,什么时候做机械排烟,全国规范和地方规范也有很多差别。如果想了解请参看《高规》或《建规》防排烟章节,了解一下全国的规定。
消防电梯合用前室
的要求
答:
高层住宅建筑的防烟楼梯间前室与
消防电梯前室合用前室
的使用面积不小于6平方米,且短边不小于2.4米;如果是共用
剪刀楼梯
间前室与消防电梯前室合用前室的使用面积不小于12平方米,且短边不小于2.4米;如果不满足要求的,责令整改,否则不能通过消防验收。
关于
消防电梯前室使用
面积做法,下列错误是( )。
答:
【答案】:A
消防电梯前室使用
面积不应小于6㎡,前室短边不应小于2.4m,与防烟楼梯间合用前室,其使用面积尚应符合第5.5.28条和第6.4.3条规定,A选项错误;根据5.5.28-4,住宅单元
剪刀楼梯
间前室或共用前室不宜与消防电梯前室合用;楼梯间共用前室与消防电梯前室合用时,
合用前室使用
面积不应...
两个
消防电梯
的前室和一个
楼梯前室
的
合用
算是三室合一吗?
答:
不算,三个前室分别是两部楼梯(
剪刀梯
)的前室和
消防电梯前室
!你的问题中,2个消防电梯,
前室可以合用
成一个,所以仅算一个前室!
大家正在搜
消防电梯前室可以穿吗
住宅消防电梯前室
住宅消防电梯前室管井门要求
消防电梯前室不能有电箱
消防电梯可以当客梯吗
住宅的消防电梯和担架梯区别
消防电梯前室净宽
消防电梯首层扩大前室
消防电梯前室开门
相关问题
住宅的防烟剪刀楼梯合用前室(三合一)是否需要三个风井分别给两...
当剪刀楼梯间合用前室时是不是楼梯间必须要设置正压送风系统?
剪刀楼梯怎样防火
高层住宅设计中,两个剪刀梯要设两个通风井,另外其各自的前室还...
关于楼梯间前室的问题
关于新消防规范5.5.28条条文解释
广西南宁剪刀和消防电梯能做三合一前室吗?
一类高层塔式住宅,按照《高规》的规定,剪刀梯可以设置一个前室...