第1个回答 2015-09-21
当然是有阀门的。
第2个回答 2015-09-22
你这是啥样新风系统,有图片没,真正的新风系统是没有补风口的
本回答被网友采纳
相似回答
密闭车间着火时,是应该开新风空调
补新风
还是关新风空调
答:
所以中大型
新风系统
在新风换气机的新风进
风口
都安装有风阀,发生火灾时必须第一时间关闭新风风阀。
中央空调的
新风口
什么意思?
答:
1、空调房间内,如果没有新风补充,室内空气会污浊、缺氧,所以中央空调系统大多会
带新风系统
。2、新风可以是独立的系统,也可以和空调系统合并运行。一般独立的新风系统,才会单独安装新风送
风口
。3、新风系统不会有回风口,只可能有排风口。4、回风口仅空调系统上才会有的,就像家用空调一样,因为空气要...
啥叫
新风系统
答:
不同的是双向流
系统中
的
新风
是由新风主机送入。新风主机通过管道与室内的空气分布器相连接,新风主机不断的把室外新风通过管道送入室内,以满足人们日常生活所需新鲜、有质量的空气。排风口与
新风口
都带有风量调节
阀
,通过主机的动力排与送来实现室内通风换气。
通风与排烟
阀门
区别分析?
答:
风机出
风口
防火
阀
为280℃,280℃时自动熔断,起到阻止火灾蔓延。2、
新风
、
补风系统
联动方式:平时送风,着火时中控室联动主机控制电动阀开启连锁风机开启,进行补风,当温度达到70℃,70℃防火阀熔断关闭,联动风机停止,电动阀关闭。风机前后70℃防火阀平时都开启,新风电动阀关闭(主要是为了保暖,防寒)...
什么是
新风系统
答:
1、注意进出
风口
的安装 错误的打开方式:同样是财经节目中做出的测试,一位业主装上
新风系统
却没有达到好的效果,找出的原因便是进出风口距离过近,导致外面的新风没有充分到达室内就被排出了。正确的打开方式:室内外的进风口和出风口都要尽量的远,最好的距离一般在1米以上,最短间距也要有三倍管径...
在通
风口
的防火
阀
70度为什么要让它关闭?
答:
1.防火阀,常开,70度关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,温度全自动排烟防火阀超过70度时
阀门
关闭,联动送(补)风机关闭;2.防烟防火调节阀,常开,70度关闭,同1,不过多一个电讯号输入,可由消控室远程控制关闭,一般用于平时送风、火灾
补风
共用风管
系统中
,...
空调集中
新风系统
设计中防火
阀
的设置哪里有规定
答:
是的,按照规定的所有的通风空调
系统
的防火
阀
不论是70度还是280度,都是消防设施,只是有些是依靠自己动作的,有些是需要消防联动的。
新风系统有
几种可以转换的模式?
答:
在双向流系统的设计中排风主机与室内排风口的位置与单向流分布基本一致,不同的是双向流
系统中
的
新风
是由新风主机送入。新风主机通过管道与室内的空气分布器相连接,新风主机不断的把室外新风通过管道送入室内,以满足人们日常生活所需新鲜、有质量的空气。排风口与
新风口
都带有风量调节
阀
,通过主机的动力...
新风系统
和回风系统的安装
答:
5)风管安装水平度的允许偏差为3mm/m.全长上的总偏差允许为20mm;垂直风管安装的垂直度允许偏差为2mm/m,全高上的总偏差允许为20mm。风阀的安装 在送风机的入口及
新风
管、总回管和送风回风支管上均应设置调节
阀门
。对于送、回风
系统
,应选用调节性能好和漏风量少的阀门。
风口
安装 各类送、回风口...
大家正在搜
常闭风口和常开风口
排烟风口是常开还是常闭
多叶送风口是常开还是常闭
常闭风口和常开风口的区别
常开阀门常闭阀门区别
正压送风口常开还是常闭
排风口是常闭
防火阀接常开还是常闭
阀门常开或常闭标识
相关问题
新风系统中这是什么阀门
空调新风系统中 风阀是靠什么控制的呢,是怎样控制的呢,
新风系统一定要进风口和出风口吗
家用新风系统的进风口和出风口一般是在什么位置?
新风系统和回风系统的安装
“补风”是不是只用于排烟系统,相当于空调系统里的新风吗?
新风系统房间内部使用,进风口和出风口要多远距离,可以直接装在...
新风系统排风口一般设置在哪里?