怎样绑扎底板钢筋?

如题所述

一、弹钢筋位置线:

1、按图纸标明的钢筋间距,算出底板实际需用的钢筋根数,靠近底板模板边的钢筋离模板边50mm,满足迎水面钢筋保护层厚度不小于50mm的要求。在垫层上弹出钢筋位置线(包括基础梁钢筋位置线)和插筋位置线(包含剪力墙、框架柱和暗柱等竖向筋插筋位置)。

2、剪力墙竖向起步筋距柱或暗柱为50mm,中间插筋按设计图纸标明的竖向筋间距分档,如分到边不到一个整间距时,可按根数均分,已达到间距偏差不大于10mm。

二、运钢筋到使用部位:

按照钢筋绑扎使用的先后顺序,分段进行钢筋调运。吊运前, 应根据弹线情况算出实际需要的钢筋根数。

三、 绑底板下层及地梁钢筋:

1 、先铺地板下层钢筋,根据设计、规范和下料单要求,决定下层钢筋哪个方向钢筋在 下面,一般先铺设短向钢筋,再铺设长向钢筋(如底板有集水坑、设备基坑,在铺底板下层钢筋前,先铺集水坑、设备基坑的下层钢筋)。

2、 根据已弹好的位置线将横向、纵向的钢筋依次摆放到位,钢筋弯钩应垂直向上。平 行地梁方向在地梁下一般不设底板钢筋。钢筋端部距导墙的距离应两端一致并符合相关规定,两端设有地梁时应保证弯钩和地梁纵筋相错开。

3、 底板钢筋如有接头时,搭接位置应错开,满足设计要求或在征得设计同意时可不考 虑接头位置,按照25%错开接头。采用焊接或机械连接接头时,应按焊接或机械连接规程规定抽取试样的位置。

4、采用直螺纹机械连接时,钢筋应顶紧,连接钢筋处于接头的中间位置,偏差不大于1P(P为螺距),外露丝扣不超过一个完整丝扣,检查合格的接头应用红油漆标记。若采用搭接的连接方式,钢筋的搭接段绑扣不少于3个,与其他钢筋交叉绑扎时,不能省去三点绑扎。

5 、进行钢筋绑扎时,如单向板靠近外围两行的相交点应逐点绑扎,中间部分相交点可 相隔交错绑扎,双向受力的钢筋必须将钢筋交叉点全部绑扎,如采用一面顺扣应交错变换方向,也可采用八字扣,但必须保证钢筋不产生位移。

6、地梁绑扎:对于短基础梁、门洞口下地梁,可采用事先预制,施工时吊装就位即可, 对于较长、较大基础梁采用现场绑扎。

拓展资料:

1、钢筋(Rebar)是指钢筋混凝土用和预应力钢筋混凝土用钢材,其横截面为圆形,有时为带有圆角的方形。包括光圆钢筋、带肋钢筋、扭转钢筋。

2、钢筋混凝土用钢筋是指钢筋混凝土配筋用的直条或盘条状钢材,其外形分为光圆钢筋和变形钢筋两种,交货状态为直条和盘圆两种。

3、光圆钢筋实际上就是普通低碳钢的小圆钢和盘圆。变形钢筋是表面带肋的钢筋,通常带有2道纵肋和沿长度方向均匀分布的横肋。横肋的外形为螺旋形、人字形、月牙形3种。用公称直径的毫米数表示。变形钢筋的公称直径相当于横截面相等的光圆钢筋的公称直径。钢筋的公称直径为8-50毫米,推荐采用的直径为8、12、16、20、25、32、40毫米。钢种:20MnSi、20MnV、25MnSi、BS20MnSi。钢筋在混凝土中主要承受拉应力。变形钢筋由于肋的作用,和混凝土有较大的粘结能力,因而能更好地承受外力的作用。钢筋广泛用于各种建筑结构。特别是大型、重型、轻型薄壁和高层建筑结构。

资料来源:百度词条钢筋

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答