变压器Y-y,Y-d接法的特点各是什么?

变压器Y-y接法有什么特点啊
除了引起波形畸变和Y-d形接法有什么区别呢
五台变压器Y-d的想把其中两台改成Y-y的,这个可以吗

Y型因为有中性点可以接地所以多用于为高压侧提供接地,也就是说:
Y-D 一般做降压变压器,
D-Y 一般做升压变压器,但是事实上很多配电变压器(属于降压变压器)也采用D-Y接法,只是接地测变成了低压侧而已.
D-D的好处是在其中一组坏的情况下,可以将这组移去检修而保持另两足继续工作只是容量变为原来的58%,
Y-Y一般不采用,因为它没有谐波通路,会使变压器输出产生很大的畸变.
对于两级变压器的问题,比方说你们办公楼会有一个10/0.4的变压器供电,它的Y测中性点是接地的,但是你需要将400V或者380V的电压变换成110V供给你的特殊设备,那么这个小变压器事实上的n线就是通过上一级的变压器n线而最终接地的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-08
当低压母线处发生单相短路时,由于Dyn11接线配变零序阻抗小,因此Dyn11接线要比Yyn0接线单相短路大得多,这样低压总开关过流保护的灵敏度也高得多,对于高压侧,由于Dyn11接线低压单相短路电流对高压侧的穿越电流也大,当高压侧过流继电保护兼作低压单相接地保护时,其灵敏度也比Yyn0接线大.
具体的可以参考下面的文库:

http://wenku.baidu.com/link?url=nY7Pj-DGeKSav6-MsYU5bqOjOG8a8uYuOn1JWQQN3iU43HUdc9bwllzqr2xMlJsNkPh97g9fmTAY8No43RRIwg0h5Hc8w2EEqp75IzHxCtC本回答被提问者采纳
相似回答