110KV的高压线的安全距离
110KV的高压线的安全距离,架空与埋地的安全距离的区别,埋地的话,正常埋地的深度为多少?
最好能给我个相关的国际标准来做参考,让我查起来有个方向,非常感谢各位
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-10-12
安全距离
·10KV及以下—— 0.70米
·20、35KV ——1.00米
·66、110KV ——1.50米
·220KV ——3.00米
·330KV ——4.00米
·500KV ——5.00米
(依据——国家电网公司“电力安全工作规程”电力线路部分(试行),国家电网安监[2005]83号)
希望有帮助
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/WKKW4A3n.html
其他回答
第1个回答 2012-05-24
与人体的安全距离是1.5M,架空相与相的安全距离是1.8M,正常埋地相与相的距离是0.5M,与地面的距离是2M 。
以上数据仅仅是防触电的安全距离, 不包含辐射距离无线电台,电视台天线,铁路动车信号,电信发射基站等附近,还要考虑远离110KV线路300米以上距离减少辐射电磁波干扰铁路信号,电台信号,带来辐射引起的信号干扰事故。
第2个回答 2009-04-13
与人体的安全距离是1.5M,架空相与相的安全距离是1.8M,正常埋地相与相的距离是0.5M,与地面的距离是2M
第3个回答 2009-04-13
20m
相似回答
110KV的高压线的安全距离
答:
安全距离
·10KV及以下—— 0.70米 ·20、35KV ——1.00米 ·66、110KV ——1.50米 ·220KV ——3.00米 ·330KV ——4.00米 ·500KV ——5.00米
(依据——国家电网公司“电力安全工作规程”电力线路部分(试行),国家电网安监[2005]83号)希望有帮助 ...
110kv高压线安全距离
是多少米
答:
110kv高压线安全距离是1.5米
。在110kv高压线下工作,需要特别注意安全。如果工作人员需要上杆上塔操作,安全距离则应保持1.5m。对于居民来说,离高压线的距离也应尽量远,因为越远越安全。在10米高的高压线下,人车通行是安全的。同时,10米高的高压线下按照政策是不允许有建筑物的,如果供电公司在你...
110kV
、35kV、10kV、6kV线路
安全距离
答:
110kV、35kV、10kV、6kV线路安全距离如下:与距建筑物的水平安全距离分别是:4.0米、3.0米、1.5米、1.5米
。民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉,就满足建设标准。经过测算,分别是:8米、8米、6米、6米。高压输电在城市一般采用带绝缘层的电缆地下传输,在野外常采用铁塔承载的架空线方式...
110kv的安全距离
是多少米
答:
110kv的安全距离是1.5米
。也就是说小于1.5m人如果在这个范围内有触电的危险。有生命危险,所以不能靠近,这会对人体放电。同样10000V的安全距离是0.7m,在这个范围内,人小于这个距离也会对人放电。针对线路工人上杆上塔操作的安全距离是1.5m,因为需要带电作业还要挂接地线。针对居民的肯定不能按...
110kv高压线安全距离
是多少米
答:
国际电气工程委员会(IEC)建议的最低安全距离为3米。在一些国家,如美国和加拿大,一般的要求是离
110kV高压线
保持至少10英尺(约3米)
的安全距离
。某些国家或地区可能有更为严格的标准,要求更大的安全距离,在某些欧洲国家例如德国、法国、西班牙等,110kV高压线需要保持至少15至20米的安全距离。
110
千伏
的高压
线路离建筑物多远
的距离
是多少算
安全
?
答:
根据您的描述,供电企业
的高压
线路规划是经过充分论证并取得政府相关部门的批准后实施建设的,在建设过程中严格遵守国家、行业相关标准,确保
高压线
与建筑物
的安全距离
符合相关规定。
110
千伏线路边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离为:4.0米;110千伏线路在最大计算弧垂情况下距建筑物的...
110kv高压线安全距离
是多少?
答:
154~220KV线路通过居民区不小于7.5米,35~
110KV
线路通过非居民区不小于6.5米,35~110KV线路通过交通困难地区不小于5.5米。330KV线路通过居民区不小于8.5米,35~110KV线路通过非居民区不小于7.5米,35~110KV线路通过交通困难地区不小于6.5米。
高压线
注意事项 万一输电线路有断线事故等对道路...
110
千伏
的高压线
间
安全距离
是多少
答:
《国家电网安全规程》规定110kV高压线不停电安全距离是
1.5米
,当然这是针对线路工人上杆上塔操作的,带电作业还要挂接地线。10米高的高压线下人车通行是安全的。10米高的高压线下按照政策是不允许有建筑物的。110千伏高压线与房顶安全垂直距离是8米。
110kv高压线的安全距离
是多少?
答:
110kV
高压线不停电安全距离是1.5米。
高压线的安全距离
:220千伏
的高压线
在百米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;132千伏的高压线在数十米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;11-66千伏的高压线在十数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;埋藏在地下的高压线只在数米范围内的电磁辐射强度...
大家正在搜
高压线离住宅的安全距离是多少
110千伏高压线安全距离规范要求
220千伏高压线的安全距离
110v高压线安全距离
11千伏高压线安全距离
500kv高压线安全距离
750kv高压线安全距离
66kv高压线安全距离
高压线水平安全距离
相关问题
110千伏的高压线间安全距离是多少
110千伏高压线建房安全距离?
110千伏的高压线安全距离是多少?
110千伏的高压线与居民住房的安全距离是(垂直距离和水平距离...
110KV高压线的电磁辐射安全距离是多少
建筑物和高压线的安全距离是多少?
高压线距离住宅的安全距离应该是多少?