背景


随着"降本增效、节能减排"的紧迫需求,我们的目标是将生产楼机房的PUE值控制在1.5以内。然而,传统的机房设计往往采用下送风模式,大面积的机房需要分散空调机组以应对局部高温,这导致了空调耗电量剧增,个别机房PUE值甚至高达1.8,空调效率低下,电费支出也随之增加。因此,寻求创新的解决方案,实现机房节能降耗和提升PUE值,同时保持适宜的环境温度,显得尤为重要。



创新设计方案


我们提出了一个基于季节性自然冷源利用的机房新风节能改造方案。这个方案旨在在保持机房温度稳定的同时,显著降低空调能耗,进而降低电费成本,同时提升PUE值。


生产楼机房新风系统应用


首先,核心机楼机房采用了进风(配备防尘过滤网)和出风设计,自动开启的风门配合温度控制器精准控制400W工业轴流静音风机的运行。进风门在风量进入时自动打开,通过导风管道至室外,防尘网确保空气质量。出风部分,导风管道在设备密集区设置进风口,与室外自动风门和软连接的风机协同工作,温度低于18℃时自动停止。


经过改造,伊春第二生产楼的数据机房在使用新风系统后,六台空调关闭,仅耗48kWh电力保持室内温度,PUE值降低至1.04。一年可节省1.68万元电费,改造费用约为4万元,仅需2.4个月就能回收成本。然而,湿度控制是需要关注的环节,尤其是在湿度偏低时,佩戴防静电手环以防止静电问题。


推广范围


新风系统适用于室外温度低于18℃的生产楼机房和PUE值较高的机房,尤其在空气清洁度较高的环境中。对于基站及综合机房,室外独立机房如乌翠区乌马东站,采用空气对流和排风风机,成本1600元,适用于25℃以下的环境。楼宇内机房如铁力一层传输机房,利用走廊低温,通过进风小门和排风风机形成对流,新风系统成本1600元/处,适用于18℃以下的室外环境,且空气清洁度高。


总的来说,新风系统的应用不仅降低了运营成本,提高了能效,还为环保提供了实实在在的助力,是当前机房节能降耗的理想选择。