福禄克1623-2使用步骤

如题所述

福禄克1623-2使用步骤如下。
1、电位降测试法,即传统的三极、四极测试法,Fluke1625,1623会在接地极和外侧辅助极间加载一个已知电压,同时测量接地极和内侧辅助极(探针)之间的电流值。
2、无辅助极测试法,应用于多点接地系统。只能用于多点接地系统。测试时接地极和设备之间仍然保持连接,由一个夹钳提供测试电压,由另一个夹钳测量流过接地极的电流,读取测量值RE,两个夹钳之间需要保持10CM的距离但不要太远。
3、选择性测试法,这是以上两种方法的综合,常应用于永久连接或网状接地系统。测试时接地极和设备之间无需断开连接,在电位降法的基础上,用一个电流钳隔离注入至被测接地电极的测试电流,电流将通过任意通路流入至大地,因此无需断开连接。从而测得通过单个接地极的电阻REi,接地系统中任一单个接地极可通过这个方法测得接地电阻,从而算得总接地电阻。