电动执行器怎么接线,怎么用

如题所述

电动执行器怎么接线

本文详细详细介绍电动执行器怎么接线和详细的接线图;如果觉得回答对您有所帮助的话,麻烦您高抬贵手,给美国威盾VTON电动执行器点个赞!

电动执行器图

电动执行器用于控制0°~270°旋转的阀门,如蝶阀、球阀、风门、挡板阀、旋塞阀、百叶阀等,以380V/220V/110V交流电源为驱动电源,以4-20mA电流信号或0-10V DC 电压信号为控制信号,可使阀门运动到所需位置,实现其自动化控制,最大输出扭距达4000N·m。

但是电动执行器和手动阀门不一样,他涉及到参数设置和调试,以及电气接线,需要比较专业的人员才能完成,因此很有必要分享下威盾VTON电动执行器的电动执行器的接线方法。

先看下接线图

电动执行器接线图

一、电气接线

1、电气接线

执行器内部贴有一份接线图(电气舱盖内部)。

按所提供的接线图接线,如电源、控制电源、内部接线和接地等。

如需要,外接电源于干燥器,以保持执行器内部干燥。

确保端子的接线牢固。

确保一个外接控制器只作用于一台电动执行器(不可同时作用于2个或更多执行器)。

接线后务必确保执行器内部清洁无杂物。

2、检查转动方向

三相执行器中,在电动运行前(操作者)应检查执行器转动方向。

如果运行方向错误,则限位开关不起作用,导致卡堵损坏或电机过热。

手动将执行器置于50%开(或关)位置,给执行器供电,确认转动方向。

如果给开信号,执行器按开方向转动运行,则方向是对的。但如果反方向,需要改变接线,互换3根电源线中的任意2根。

再次检查转动方向,确认。

执行器是否带有反馈输出,如果带有反馈输出、并且是开关量控制的就是6根线。电源2根,反馈信号2根,电机控制线2根。如果是模拟量控制的也是6根线,电机控制线变为输入信号线2根。如果是干接点控制则是7根线,电源2根,反馈信号2根,控制信号3根,开、关、公共端

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2024-05-15
1. 确认电缆与仪表的对接方式
电动执行器内部一般有三根电缆,分别是电源线、信号线和地线。而仪表上对应的接线端子也有对应的标识。在接线之前,我们需要仔细查看电动执行器和仪表的说明书,了解各电缆和端子的功能及对应位置,以免插错插反。
2. 检查电压和接地
在接线之前,我们需要检查接线设备的电压是否与电动执行器的额定电压相匹配,以避免因电压不匹配而损坏电动执行器。同时,我们还需要确保地线连接良好,以保证设备的安全稳定工作。接地线的作用是将电动执行器的金属外壳与接地线相连,防止因外壳带电而导致的安全事故。在连接地线时,要确保连接牢固、接触良好,以保证接地效果。
3. 连接电源线和信号线
电源线的连接相对简单,通常将电源线的火线与电源的火线相连,零线与零线相连。信号线的连接则稍微复杂一些,因为信号线用于控制电动阀门的开关动作。根据控制系统的要求,我们可以选择使用两根控制信号线,分别连接到电动执行器的正转和反转接口上;或者使用一根控制信号线,通过控制系统的开关信号来实现正转和反转的切换。
在连接信号线时,还需要注意信号的传输方式。一些电动执行器支持模拟信号传输,而另一些则支持数字信号传输。我们需要根据控制系统的信号类型选择合适的连接方式。
4. 连接行程开关线
行程开关是电动阀门的保护装置,用于检测阀门的开关位置,并传递信号给控制系统。行程开关通常由上限位开关和下限位开关组成。在接线时,我们需要将行程开关的接线端子与电动执行器上的行程开关接口相对应连接,确保行程开关能够准确检测阀门的开关位置。
相似回答