直接上图:

催化燃烧气体传感器是一种用于检测进入爆炸范围内的可燃气体或易燃蒸汽以警告气体浓度水平上升的设备。该传感器是一圈铂金丝,内部装有催化剂,形成一个小的活性珠,可降低气体在其周围点燃的温度。当存在可燃气体时,珠子的温度和电阻相对于惰性参考珠子的电阻会增加。测量电阻差,从而可以测量存在的气体浓度。 由于存在催化剂和珠子,所以将催化燃烧传感器也称为催化或催化珠子传感器。

红外传感器技术基于以下原理:特定波长的红外(IR)光将被目标气体吸收。 通常传感器内有两个发射器,它们产生红外光束:具有将被目标气体吸收的波长的测量光束和不会被吸收的参考光束。每个光束具有相同的强度,并通过传感器内部的反射镜偏转到光接收器上。在存在目标气体的情况下,参考光束和测量光束之间的强度差将用于测量存在的气体浓度。

在许多情况下,红外(IR)传感器技术比催化燃烧技术具有许多优势,或者在可能损害催化燃烧传感器性能的区域(包括低氧气和惰性环境)中更加可靠。 只是红外光束与周围的气体分子相互作用,使传感器具有不面临中毒或抑制威胁的优点。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-10-18
催化燃烧原理:价格便宜、使用寿命2-3年、抗干扰性能差、与硅等元素会中毒、分辨率差
红外原理:价格贵、使用寿命8-10年、不受其他气体干扰、不会中毒、分辨率高、本回答被提问者采纳
第2个回答  2020-11-16
外形一下就看出来了,催化燃烧式或者电化学的,长的跟压力变送器差不多,红外的长的跟个摄像头似的。 二者检测原理是本质的不同。 就石化行业来说,红外的并不常用,口碑也不好,如果现有的产品真有说的那么好用,就不会市场占有率那么低了。
第3个回答  2019-04-02
催化型可燃气体探测器是利用难熔金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度 。当可燃气体进入探测器时,在铂丝表面引起氧化反应(无焰燃烧),其产生的热量使铂丝的温度升高,而铂丝的电阻率便发生变化。
红外可燃气体探测器采用新型红外气体传感器。该传感器采用电调制红外光源,省去了传统方法中的机械调制部件;同时采用了高精度干涉滤光片一体化红外传感器以及单光束双波长技术,传感器内部集成有温度补偿单元,此外在设计中增加了防尘防潮设计,提高了测试的准确性,更换不同的传感器可以实现对SO2、NO、CO2、CO、CH4、N2O等气体的实时测量。