家里是顶楼带阁楼的,楼上有三个房间的灯都不亮了,插座是有电的。
找朋友测了下,开关那的零线是带电的。 网上查说可能是哪里短路了,不懂从何查起。
有没有可能是空气开关坏了呢,求大神支招。 空气开关那,每个都是有电的。
你好 最左边的蓝色线 都是不带电的 ,是否是哪里线路烧了呢?
追答线走的不规矩,重点检查蓝色线,所有空开上边有电的,下边也应该有电;上边没电的,下边也应该没电。所有空开查一遍。
房间的零线也要检查一遍。
可能是零线哪里断开了
空气开关 上下都是有点的
追答从上边墙内出来,直接到下边墙内,没有经过空开的,就是零线,检查这些线。
追问谢谢 我试试
本回答被提问者和网友采纳有可能是照明灯烧了吗?
追答你用啥子测的电,有图吗,照明灯烧它不可能都一起烧啊,要么是分开关有问题,你查一下三个房间的灯是哪个开关管的,查一下进线出线和零线。断总电后你可以拉一下线看看有没有松的,你拍的图片又看不清楚。最好用万用表测电压
你好 一般是开关那还是照明灯那呢?
追答1、楼上三个房间的灯都不亮;2、插座是有电的。
根据以上情况推理,有一个接零线(蓝线)的空开有故障或接线松脱。
如果是一个灯有问题不会造成三个房间的灯都不亮。
而且明显说了空开的零线带电,就是那个空开或接头有问题。
那逐个换下空气开关试试? 接头都是不松动的