PLC怎么控制电动阀?电动阀IO有已开、已关、电源故障。DO有开阀门、关阀门,已开已关是行程开关来的吗?

我刚开始学S7-300编程,现在不晓得工艺。 这些量是不是都在上位机画面上显示呢?

1、PLC通过数字量输出,来控制电动阀的开关动作,电动阀的线圈一般是AC110V、220V或DC24V的电压,数字量输出是无源触点,闭合时可以接通电磁阀的线圈回路,反之切断。

上图是S7300数字量输出模块SM322接线图,无源触点(继电器)输出,方框部分的是模块的内部电路,带颜色部分是模块外部接线。

2、已开、已关通常都是行程开关,阀位到对应位置时,行程开关动作,这个开关串联在PLC的数字量输入回路中,PLC收到该信号后,做出阀开、阀关的逻辑判断。

上图是S7300数字量输入模块SM321接线图,DC24V输入。方框部分是模块的内部电路,带颜色部分是模块外部接线。

3、这些信号肯定都要在上位机或本地界面的工艺流程图中组态,操作者可以在界面上直观的看到流程中的阀状态,开或关时,用不同的颜色显示,如果是调节阀,还需要设计开度指示(0~100%),下图是加热炉的工艺流程界面组态,注意阀旁边白色方框中的%数。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-06-20
是不是都在上位机画面上显示,要看你的组态是不是有这些要求。

电动阀如果仅仅只有打开和关闭,只需要用到打开和关闭2个开关量,电动阀的行程位置是由限位开关控制的。
编程之前先了解生产工艺。
第2个回答  2014-06-20
你好!已开和已关是现场的接近开关来的信号,也就是个干触点,阀门到位置后这个开关就把相应的PLC上的相应DI点和公共端接通,平时则是常开的。开关阀门是PLC输出的,一般来说DO点是先控制一个继电器,然后由继电器控制交流接触器(看什么电动阀门,反正一般就是这个思路吧),要是气动开关阀门DO通道可直接控制电磁阀线圈。
已开和已关必须在上位机有显示,这样操作人员清楚阀门有没有到位。