www问答网
所有问题
喷淋泵带多少个点有规范么?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-02-27
消防管中国的规范与要求: .喷淋管消防栓管不可以连接其他管道, 加装喷淋支管与主管接驳严禁焊接, 一律使用卡钩 接驳。 2. DN25 管道可带喷淋头 1 个,DN32 管道可带喷淋头 2 个以此类推。 3.消防管道上严禁悬挂装饰物借力以及用作强电接地,捆扎电线。 4.严禁擅自更改消防管的红色标示颜色,更改要有消防中心的书面通知。 5 严禁擅自拆卸消防管道,改变消防管道的安装间距。. 6 加装的下喷管中国必须涂刷大红油漆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/dAG354155GK13WAG1G.html
相似回答
喷淋头最多
带多少喷淋
头?
答:
消防喷淋管DN50轻危险级可以带10只喷头,中危险级只能带8只喷头
。设计说明中确定的喷淋系统设置场所火灾危险等级不同,相同管径所带的喷头数不同。施工过程中应根据设计和规范要求,看懂图纸,做好图纸会审,按图施工。配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数,轻危险级、中危险级场所不应超过8只。
消防一个泵管
多少个
喷头
答:
消防喷淋泵与喷头数量无关,可带若干套报警阀组,以要求最高的系统要求确定喷淋泵参数
。一套湿式报警阀组控制的喷头数,湿式系统、预作用系统不宜超过800只;干式系统不宜超过500只。
消防
喷淋
安装
规范
100个管
多少个
喷头
答:
消防喷淋安装规范100管可以安装64个喷头
。因为《自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 > 》8.0.9条例中有着明确的规定:轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准流量洒水喷头数量,不宜超过表8.0.9的规定。经过查表8.0.9得,消防喷淋安装规范100管可以安装64个喷头。自动喷水灭火系统...
消防新规
喷淋
配管相应喷淋头数量
答:
消防喷淋头的安装间距:喷头与喷头之间距离不能小于2m,也不能大于4m
。DN150管道可以最大承受800个喷头,一般情况下DN100管道可以承受64个喷头,DN80管道可以承受32个喷头,DN65管道可以承受12个喷头,DN50管道可以承受8个喷头,DN40管道可以承受4个喷头,DN32管道可以承受3个喷头,DN25管道可以承受1个喷头。
消防的问题;
喷淋
主管道上开的是50的口,请问按照
规范
可以
带几个点?
答:
喷淋
主管道上开的是50的口,按照 <<自动喷水灭火系统施工及验收
规范
》GB 50261-200规定:中危险级场所:50管可以带8
个点
,而轻危险级场所:50管可以带10个点。喷淋管,即消防喷淋防火系统的末端排水管。是消防喷淋防火系统的重要组成部分之一,通常与主干管道及喷淋头联合使用。喷漆管的特点:1、优良...
DN150喷淋主管
能带几个喷淋
头 DN100
能带多少个喷淋
头 DN80的能带多少喷 ...
答:
DN150--不限 数量;DN100--64 个
喷淋
头;DN80--32 个喷淋头;DN65--12 个喷淋头;DN50--8 个喷淋头;DN40--4 个喷淋头;DN32--3 个喷淋头;DN25--1 个喷淋头。消防喷淋管,即消防喷淋防火系统的末端排水管。是消防喷淋防火系统的重要组成部分之一,通常与主干管道及喷淋头联合使用。
消防
喷淋
65的管子可以
带几个
头
答:
DN65带18个。《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收
规范
》 GB50242-2002适用于民用和一般工业建筑的室内消防自动喷洒系统和消火栓,消防喷洒管材应根据设计要求选用,一般采用镀锌碳素钢管及管件,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺,零件无偏加、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。管道连接紧固法兰时,检查...
自动喷水灭火系统的分区有什么要求?
答:
(2)无水箱分区供水 对于地震区高层建筑、无法设水箱的高层建筑或
规范
允许不设消防水箱的建筑,可以采用如图5-11所示的无水箱分区供水系统布置方式。图5-11 无水箱分区供水给水方式 此种布置方式对供电的要求更严格,其中的消防
泵
可换成气压给水装置或变频调速装置。由于不设高位水箱,所以初期火灾10min...
消防
喷淋
头设置规定是怎样的?
答:
8米;
喷淋
头最大保护面积为12.5平方;喷淋头距墙不能小于300mm;当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷。消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,然后玻璃内的压力传感器就会使消防喷水
泵
喷水。
大家正在搜
消火栓泵和喷淋泵压力多少
喷淋泵为什么没有压力
喷淋泵压力多少为正常
喷淋泵有反馈怎么处理
消火栓泵和喷淋泵哪个大
喷淋泵大还是消防泵大
喷淋泵和消防泵的区别
喷淋规范
喷淋安装距离规范
相关问题
消防新规范一台报警带多少喷淋?
消防报警主机有没有明确规定带多少个点
喷淋泵和喷淋泵间距一般是多少?
2017新消防法对消防水泵的控制要求
喷淋泵控制要求
消防喷淋DN100镀锌管按规范能带多少不
消防喷淋上喷支管规范要求不得超过多少公分,有没有这个规范。谢...