电线绝缘遥测标准是什么?

如题所述

1、电缆测量应在光线充足,空气干燥的条件下进行,测量推荐温度20±5℃。

2、电缆绝缘测量的工作负责人必须有三年及以上高压电气作业经验。

3、高压电缆测量前,应办理“两票”。

4、低压电缆测量前,应办理低压柜停送电工作票

5、电缆绝缘电阻测量之前,应首先断开电缆的电源及负荷,并经充分放电之后方可进行。

6、按照电缆的额定电压选择合适的兆欧表

7、测量前应对兆欧表进行开路实验和短路试验。测量时要先将摇表放平,摇动手把到额定转速此时指针应指向。o,再减低转速,用导线短接正负极,指针应指向零,证明摇表正常。

8、测量时应先测量A、B、C三相对地绝缘电阻,然后测量A、B、C相间绝缘,最后测量地线对绝缘皮的绝缘。测量时另一端安排专人看守,防止电缆相间接触或者接地。

9、遥测时摇表手把的转动速度约120r/min,待仪表指针稳定后,并记录电缆电阻值。停止遥测前,应将表线与电缆的连接断开,以免电缆向摇表反充电。

10、测量完毕后,对电缆芯线进行充分放电的以防触电。


扩展资料:

1、禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电,也没有感应电的情况下测量。

2、摇测过程中,被测设备上不能有人工作。

3、兆欧表线不能绞在一起,要分开。

4、兆欧表未停止转动之前或被测设备未放电之前.严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分。

5、测量结束时.对于大电容设备要放电。

6、兆欧表接线柱引出的测量软线绝缘应良好,两根导线之间和导线与地之间应保持适当距离,以免影响测量精度。

7、为了防止被测设备表面泄漏电阻,使用兆欧表时.应将被测设备的中间层(如电缆壳芯之间的内层绝缘物)接于保护环。

8、要定期校验其准确度

参考资料:百度百科-兆欧表

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-02

电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻: 1KV 以下的使用1KV 摇表:其值不应小于10MΩ , 1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ 。6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ ,20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ ,220KV 电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ /Km,读测绝缘电阻值应为1 分钟后的数值。

摇测低压电缆,选择500兆欧摇表,注意看是摇测对地还是相间绝缘摇表的转速必须达到每分钟120转。要不,电压等级达不到。合格的判断标准是:每千伏一兆欧。一般三相电的电缆绝缘是450/750,绝缘在0.5兆欧就合格了。

扩展资料

对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ。I类手持电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ。

般材料的绝缘电阻值随环境温湿度的升高而减小。相对而言,表面电阻(率)对环境湿度比较敏感,而体电阻(率)则对温度较为敏感。湿度增加,表面泄漏增大,导体电导电流也会增加。温度升高,载流子的运动速率加快,介质材料的吸收电流和电导电流会相应增加,据有关资料报道,一般介质在70℃时的电阻值仅有20℃时的10%。因此,测量绝缘电阻时,必须指明试样与环境达到平衡的温湿度。

参考资料来源:百度百科-绝缘导线

参考资料来源:百度百科-遥测

本回答被网友采纳
第2个回答  2017-12-18
1: 根据被测电缆的电压等级选择合适的兆欧表(常用250V\500V\1000V\2500V等)
2:被测电缆不能带电,已通电的要每相先对地放电.
3:测量每相对地及所有两相间的绝缘电阻,两表笔任意夹住电缆的两根相线或相线-地线,测量时人体不能触及被物体,摇表水平放稳,测量时不能晃动,顺时针缓慢摇动摇表直至每分钟120转(此时注意摇表内部齿轮变比),至表针不动时精确读数,此时的读数为被测电缆该相间绝缘电阻,单位是兆欧.(一般380/220V电缆的绝缘电阻要求至少大于等于1个兆欧,绝缘电阻越高越好,临时用电缆0.5兆欧也可以用的.
4:测量完成后电缆每相要对地放电,以策安全.本回答被网友采纳
第3个回答  2021-03-20

相似回答