农村自建房,两端立柱:8@16,箍筋φ8 200,大梁:5@20,箍筋φ8 200,量宽240,高450(带楼板厚度120,楼板φ10双层双向间距200*200),螺纹钢为3级钢,水泥325(自拌),大梁下悬空,上面能砌240的实心墙吗(墙高3.5米),如下图红线圈出
因自己不懂,所以您提的这个问题我也回答不上来,就想知道下,这样的大梁上砌的实心墙,风险有多大
没有风险。梁跨度5米,梁断面做到240*450,梁底部主筋5根20,则这个梁上面砌实心墙是没有问题的。
阶段Ⅱ。当混凝土开裂后,拉力主要由钢筋承担,但钢筋处于弹性阶段,受拉区尚未开裂的混凝土只承受很小的拉力,受压区混凝土开始出现非弹性变形。
阶段Ⅲ。随着荷载的继续增加,受拉钢筋终于达到屈服,裂缝宽度随之扩展并沿梁高向上延伸,中和轴不断上移,受压区高度进一步减小,最后受压区混凝土达到极限抗压强度而破坏。
工作阶段:
钢筋混凝土梁从加载到破坏的全过程,可分为三个工作阶段,即在梁的荷载-挠度图上表现为OA(阶段Ⅰ)、AB(阶段Ⅱ)和BC(阶段Ⅲ)三个阶段。
A点相当于混凝土开裂;B点相当于纵向受力筋开始屈服逐渐达到屈服极限fy,混凝土亦相应地达到弯曲抗压强度fcm;C点相当于梁的破坏。各阶段的应力分布图形及工作特征如下:
阶段Ⅰ。梁所受荷载较小,混凝土未开裂,梁的工作情况与匀质弹性梁相似,混凝土纤维变形的变化规律符合平截面假定,应力与应变成正比。但在此阶段的末尾,受拉区混凝土进入塑性状态,应力图形呈曲线形状,边缘纤维应力达到抗拉强度fct,混凝土终于开裂。
不是梁底部5根20,而是底部3根顶部2根
追答5米跨的梁,底部3根20有些少(4根20还是要的),面部2根20有些大(有2根16通长另加两端各一根16的短钢筋,短钢筋的长度为伸入梁跨内1600mm左右)。
追问那要是24的空斗墙,承重上有没有问题呀?因为现在房子已经盖好了,只是看人家一般都是25的钢筋,现在不放心,来咨询下,要是实在不行就把墙给推了做12的墙或用木板隔断
追答已经造好了 就不要再改了。虽然配筋有点少,但结构最低安全性计算还是能够满足的;房子的使用不会有问题,只是抗震能力小一些。只要梁没有大的裂缝,就放心使用。
本回答被提问者采纳