风阀执行器Bilemo LF230-S接线(有实物图),在线等,急,谢谢了

Bilemo LF230-S用于烘箱排风排烟。有五根线,1(N),2(L1)接230v电源,S1,S2,S3接控制信号,其中S1,S2常闭。目前只接了1,2电源线,烘箱能开启,开启后有报警,烘箱升温正常。S1,S2,S3一接线,保险丝就烧断。请问S1,S2,S3怎么判断正确接线,这三根线不接可以吗(烘箱正常升温控温),怎么消除或屏蔽报警?我是菜鸟,请大师详细点,谢谢了

蓝色圆圈中三根线(黄绿,棕色,绿色)应该分别和S1,S2,S3怎么接(我的理解是黄绿S3,棕色S1,绿色S2不知道对不对。上次是123,321接线都短路)。工作原理是什么?风阀执行器还要调位置吗?我是菜鸟,请详细点,跪谢!

1、2是供电接线,接通阀门开启,S1、S2、S3是辅助输出接线,要将输出接到控制器的相关输入上,表示阀门开启正常,报警器就不会报警了。追问

1.2接通,s1,s2,s3连接到相关输入后,短路,保险丝烧断(三端工作电压是230v实际无电压,三端一连接就短路)。1,2接通,s1,s2,s3不接,机台oven可以运行,但有报警,启动计时器无报警正常工作,计时结束后又出现报警.请教一下,s1,s2,s3不接,取消报警,应该怎么做?s1,s2,s3接线,短路应该怎么解决?里面电路不是很懂,详细点,谢谢!

追答

这要看总的控制原理图,可能是你的接线错了,s1,s2,s3就是一副触点开关,s1是公共端,s2是常闭触点,s3是常开触点,1、2供电后,触点就动作。
如果要想消除报警的话,就要给一个相关的输入信号。

追问

以上图蓝色圆圈三线为例,s1接黄绿线(接地)吗?s2,s3分别接那根线。试过很多种接法都短路,1.s1-黄绿,s2-棕色,s3-绿色;2.s1-绿,s2-棕色,s3-黄绿;3.s1-棕色,s2-绿色,s3-黄绿(棕色-绿色常导通,棕色-黄绿常开路,)。这三种接法都短路。现在能确定s1s2s3是与黄绿,棕色,绿色这三线连接,这三线无电。公共端怎么确定,常开常闭怎么确定?谢谢你不厌其烦的解答。

追答

如果黄绿,棕色,绿色三线无电,不管如何接都不应该会短路,s1,s2,s3也应该是无电的,只是一组闭、合触点,将阀位的信号输出给控制系统。首先要查一下短路的电源来自那里。
最好能确定黄绿,棕色,绿色三线是接到哪里的,很可能是接到主控系统的运行、报警信号的输入端。

追问

黄绿接地,棕色和绿色分别接到主控系统的运行、报警信号的输入端。这样区分s1s2s3分别接哪根线

黄绿接地,棕色,绿色接到主控系统的运行、报警信号的输入端。s1,s2,s3分别和哪根线接