自建房现浇楼面,钢筋10毫米,双层双向,板厚12厘米,跨度4,8X5,5米,上面反梁旁边发现一条长

自建房现浇楼面,钢筋10毫米,双层双向,板厚12厘米,跨度4,8X5,5米,上面反梁旁边发现一条长2米左右贯穿性裂缝,一星期拆模后发现。问,反梁上砌墙可以吗?怎样修补裂缝?谢谢!

有多种可能,翻粱过高,配筋过小,未设置箍筋或间距过大,浇筑时震捣不好,或者下雨,低温等等,建议进行检测,若承载可以,可进行注浆,翻粱上方砌筑墙体应该没有问题,当然前提是此墙最好为原设计中就存在的,属于非承重墙,隔墙追问

设计是想下面房间不想有梁,所以在板上放了3根22的钢筋,外面做露台,里面做房间,反梁上砌墙,可以吗?谢谢你!心很急。

追答

这粱外是露台?那这个有水基本上还要裂缝的,注浆都未必能补好,这粱可能就是没有箍筋和分布筋,上翻太高,一拉就裂开了,要么凿点掉,让设计加一点倒U型箍筋或者L型分布筋,至于砌墙,那么露台位置应该选设计就有外砖墙,你要是不放心,可以在粱修补完以后改成200宽的轻质砖隔墙

追问

裂缝在里面,不是在露台上。砌墙位要开门,开窗。能减轻重量吗?上面这支梁放50X25厘米。这样行吗?

追答

墙本身是不重,门窗顶搞点12公分高的过粱,随便加点纵筋和分布筋就行,将来你的内装修不行了,补不好这粱再裂开,你墙面的装饰马上也裂缝,粱的露台那边刷点防水涂料,里面注完浆,如果抹灰就满铺玻纤网

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-07-10
钢筋明显小了