智能疏散系统智能应急疏散一个回路多少点,智能疏散系统是一种重要的消防系统,在各种建筑场所都有安装,包括但不限于车站,住宅,商场等地。今天大唐小编就带大家来了解智能疏散系统智能应急疏散一个回路多少点,一起来看看吧。

目前,根据新的设计标准,任一个配电回路配接灯具数量不宜超过60只;道路交通隧道内,配接灯具的范围不宜超过1000m;A型灯具配电回路的额定电流不应大于6A。随着标准的推进要求应用的场合也越来越多了。因具有集中控制的性质,市场都在推动二总线系统的使用。
注:《民用建筑电气设计标准》GB51348-201913.6.1灯具在地面设置时,每个回路不超过64盏灯;灯具在墙壁或顶棚设置时,每个回路不宜超过25盏。
消防智能应急疏散系统作为一种能应用于公共场所的智能消防提示指挥疏散系统,它的智能化体现在可以与火灾自动报警系统进行联动,自动接收火灾自动报警系统的火灾报警信息,对探测到的火灾发生位置进行识别及分析,然后通过系统主机调整应急标志灯,同时打开消防应急照明灯具,指示远离火点的最佳疏散路线,并以声音、闪烁等方式提示火灾现场中的人员安全疏散。

湖南大唐电气设备制造有限公司发展成为集新国标智能疏散系统、新国标防火门监控系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、消防电气控制装置等系列产品的科研、制造、营销、服务于一体的专业服务商。一直坚持以顾客为关注焦点,秉持“专业、服务全过程”的服务理念,以专业的技术专家团队,根据客户需求定制完整、合理的设计方案;以专业的施工售后团队,提供安装指导服务、7×24小时售后服务,其“一站式解决方案”深受广大用户好评。
智能疏散系统的智能应急疏散一个回路地面最多60个点,而墙壁或者顶棚最多25个点。小编的文章就到这里了,谢谢大家的阅读。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-12-15
敏华智能消防应急系统每回路可带多少?这个每个晖路可以带两个探头,每个回路可以带带俩到五个泰坦,五个探头感烟器,所以这个这个事情是不是按标准的做法?这是标准的,比较标准的一种做法!!!🚉🚉🚉🚇🚇
第2个回答  2022-12-12
可带60个。具体数量来说,不宜超过60。