下列关于消防控制设备对气体灭火系统的控制和显示功能的表述哪些是正确的?( )

A.显示系统的手动、自动工作状态及故障状态
B.自动和手动控制系统的启动和停止,并显示延时状态信号、压力反馈信号和停止信号,显示喷洒各阶段的动作状态
C.开启相关部位的空调,并接收和显示通风系统内部防火阀开启的反馈信号
D.显示系统的阀驱动装置的正常状态和动作状态,并能显示防护区域中的防火门窗、防火阀、通风空调等设备的正常工作状态和动作状态

【答案】:A、D
根据《消防控制室通用技术要求》(GB 25506—2010)第5.3.4条规定,对气体灭火系统的控制和显示应符合下列要求:应能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态;应能显示系统的驱动装置的正常工作状态和动作状态,并能显示防护区域中的防火门(窗)、防火阀、通风空调等设备的正常工作状态和动作状态;应能手动控制系统的启、停,并显示延时状态信号、紧急停止信号和管网压力信号。