很简单的结构设计,截面如何确定?

多层厂房,采用钢筋混凝土现浇单向板肋形楼盖,楼面尺寸36m*22.5m,主梁跨度7.5m,次梁跨度6m,楼面活荷载7.5kN/m²,路过的前辈帮忙确定一下板厚,主次梁截面尺寸,以及配筋方面一些指导性意见,小弟在做课程设计专周,回答全面追加200分

高规规定框架梁高度取跨度1/18~1/12,厂房活载比较大,主梁截面取350*650或350*700,次梁规定必须比主梁截面小50mm以上,取300*600或者300*550左右差不多,如果试算结构配筋比较小的话在调整,注意配筋率控制载1.5%左右,不要超2%。配筋主筋选二级钢应该就够了,直径在18 20 22 25之间选择,次梁可以用到16,主梁配筋较大时可以用到28,尽量少用,32的直径在施工时不多见所以你就不要选了,箍筋直径在8 10之间选择,个别比较大的考虑用12的。但是尽量不要用二级钢,因为弯钩不方便!主梁区分加密区和非加密区,一般加密区箍筋间距取100非加密区200比如说圆8@100/200表示一根梁的配箍,这个可以参照平法的图集03G101-1
板的厚度,单向板不小于跨度的1/40,双向板不小于跨度的1/50,荷载如果很大的话另行考虑,你可以用160或者180试算下,我觉得应该差不多了,如果配筋率大就200肯定够了,配筋时板上筋和下筋直径的选取在8 10 12 之间选,个别配筋不够取到14不要用太大直径的,不好控制裂缝。种规定多看看规范,混凝土结构设计规范和高层混凝土结构技术规程,还有抗震规范也应该翻翻
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-12-15
主梁高度一般取跨度的1/12-1/8,截面宽度取1/3-1/2,所以,你在这里的主梁可以取350*700,次梁高度为跨度的1/15-1/12,宽度要求同样,次梁截面可以取200*450。
单向板板厚不小于1/30L,双向板不小于1/35L,且楼面板最小厚度不小于90mm,屋面板最小厚度不小于100mm。相邻现浇板的板厚不应相差30mm以上.望满意 附加知识

现浇板配筋规定:
(1)现浇板配筋应按照“细筋密布”的原则进行设计。
(2)现浇板应控制最小配筋率大于0.25%。
(3)靠近山墙部位的板块宜配置双层双向钢筋网片。墙阳角处增设放射性钢筋。在温度、收缩应力较大的现浇板区域内,应配置双层双向钢筋网片。
(4)屋面板筋宜采用双层双向钢筋。
(5)板厚大于120mm的现浇楼板应设置双层双向钢筋。
住宅工程结构伸缩缝设置与砼构件保护层厚度应严格按照相应规范的规定执行。纵向长度较长(一般大于40m)的建筑物可采用后浇带的处理方法,或者可在房屋每隔20m左右在板的支座上(分户隔墙下)设缝处理。
现浇板可通过添加适量的外加剂补偿砼收缩。
当现浇楼板强度等级大于C30时应优先使用高性能砼。
现浇板的裂缝控制,应根据其建筑与结构的特征,采取结构加强与必要时释放应力的设计原则进行处理。
现浇板设计中应进行裂缝控制计算,计算的裂缝宽度控制不大于0.2mm。
跨度不均匀的连续板,板负筋长度应根据板负弯矩包络图确定板的负筋本回答被提问者采纳
第2个回答  2008-12-15
多层厂房,采用钢筋混凝土现浇单向板肋形楼盖,楼面尺寸36m*22.5m,主梁跨度7.5m,次梁跨度6m,楼面活荷载7.5kN/m²!
1,主梁跨度7.5m!我建议你用截面250x750的梁,配筋为上部2根22贯通筋,在支座处设1根22的挑筋,2根20的二排!梁下部为3根25的底筋,2根22底二排!箍筋为8毫米钢筋100/150!
2,次梁跨度6m,你可以用截面250x500的梁,配筋上部为2根18的贯通筋,支座处设1根20的挑筋!下部用3根20的,箍筋为8毫米钢筋100\200间距!
3,楼板混凝土的厚度为130毫米!
4,现浇板钢筋配筋需要配置吗?如果需要再配置的话,我可以另可以给回答!
第3个回答  2008-12-15
1、楼面活荷载7.5kN/m²,看来楼板没有15cm以上不行啊,普通居民楼面活荷载1.8kN/m²,楼板一般选8cm,就先选15cm试算,不行再加厚;
2、主梁和次梁根据跨度来初步确定;
3、配钢筋算是重点了,也是考你是否掌握的关键一步,根据梁的截面尺寸,套公式计算所需钢筋的面积,初选钢筋的规格和数量,再验算;
总体来说,从楼板、次梁、到主梁,可以预先确定其尺寸,公式比较简单,不涉及力学的计算,到后面的配筋方案才需要的。清楚其受力的情况和力的传递特征,从楼板到次梁,再到主梁,一步一步地算,单向板还是比较容易算的。总的来说难是不难,就是比较繁琐,要有耐性,同时更要细心,你在做课程设计出错不要紧,老师最多给你画个圈,要是在实际的施工设计中出错了,问题就大了。
具体的计算在好多钢筋混凝土的书籍上都有介绍的,你学这个专业的应该有的,不然也不会叫你做课程设计。