消防主机回路上的点位为什么会掉,一个回路本应该有204个点,为什么过久后只有2个点?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-12-30
这个是按照规定安装调试后的话,就是回路局部产生接地或者短路了,就是在还能存在的设备后面的一段线路的问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/dn3n44nnddG43d11A1.html
相似回答
消防主机上
已经注册
的点位为什么会掉
答:
回路板漏电造成的
我公司
消防
系统是海湾5000有一
回路的点
全没有了怎么回事
答:
1、回路线摘掉后重新注册 检查回路线路是否有接地或短路现象,现场设备是否与回路连通
。2、
回路板损坏
测量回路板输出电压是否正常,不正常肯定是回路板有问题。如果正常也可以到现场找一个设备单独接在主机后面注册试一下,这...
为何消防主机有
时候突然出现某
回路
中的几十个
点位
故障,有时这些故障...
答:
检查线路接头端子,可能是RVS软线压接时没有挂锡做端子,个别有毛刺突出造成瞬间短路。
消防
主板
回路为什么
不能用完240
个点
答:
消防主板回路没有240个点。消防主板的回路每个回路不超过200点,所以不能用完240个点。
消防回路板是储存点位及对点位信息命名
。消防主板是储存联动公式。
消防
自动报警系统里的回路是
什么
意思?
一个回路
带多少
点位
?点位是什么意 ...
答:
根据火灾自动报警系统品牌的不同每个回路板可带
的点位
也不同,最大的回路可带242个点位,最小的回路可带200个点位。
消防回路
板还分单回路和双回路两种,一般大型自动报警主机才会使用双回路板。
消防
自动报警系统
回路
故障怎么排除
答:
一、回路线路接地或短路 回路线路接地或短路会导致火灾报警主机报出回路故障,其原因是因为线路接地或短路后会影响整条回路线路的供电。排除
消防回路
故障方法:排查线路,解决线路短路或接地问题。二、个别外部设备损坏 个别外部...
请问
一个消防回路
可以带多少点由
什么
决定
答:
消防回路
可以带多少个点是由
消防主机的
容量决定的。一台区域报警控制器的容量(即其所能监测的部位数)也视产品型号不同而不同,一般为几十个部位。区域报警控制器平时巡回检测该报警区内各个部位探测器的工作状态,发现火灾...
消防
自动报警系统里的回路是
什么
意思?
一个回路
带多少
点位
?点位是什么意 ...
答:
说简单的:回路意思是把能量利用以后的电流送回电源的导体线路;在两个地点之间的双向通信系统。消防报警系统的回路板卡就是登记记录设备位置的信息的。通常的一个回路卡有两个
回路,一个回路
可载200个点。点位是指消防设备...
消防主机回路
板被烧掉是
什么
原因呢,隔离模块也是装了
的,
已经第二次被...
答:
回路板一般是不会坏的,隔离模块只能隔离短路,接地等,遇到外部串电回来的话99%会烧毁,你要先保证外部线路的线间阻值和对地阻值符合要求,外部接线正确,一般是不会出问题的,你的问题出在外部线路混乱,有接地、短路、串...
大家正在搜
消防主机回路板为什么会烧
消防主机回路断路是什么意思
消防主机可以带多少个回路
消防主机怎么查看回路
消防主机查回路怎么查
海湾消防主机怎么查回路
消防主机回路故障怎么查
松江消防主机回路开路
消防主机回路要求
相关问题
消防主机上已经注册的点位为什么会掉
消防主机的一整条回路都拆掉,那么这个会路上的所有点位都要依次...
利达消防主机回路乱报点位故障怎么回事
消防自动报警系统里的回路是什么意思?一个回路带多少点位?点位...
在消防弱电里 为什么一个回路不能控制400个点?
消防主机回路点数及模块
诺帝菲尔消防主机回路卡有一个回路不输出电!什么原因?刚开始是...
四川久远消防主机一个回路有多少点位