一层净水车间工业厂房,层高为5.35m,砖墙为240mm,构造柱为240*240,有地圈梁及顶圈梁,问:中间还需要加一道圈梁吗?谢谢

不需要,一般最低的房子这个净高2、5米,中圈梁可以少的。

涉及到圈梁设置的规范就是《建筑抗震设计规范》和《砌体结构设计规范》,因为你的是属于砖砌体承重的砌体结构,不属于框架等类似结构中的隔墙,所以不需要按照抗震规范中关于隔墙的要求来设置圈梁,根据抗震规范中砖砌体房屋要求,就不需要的。

圈梁是为防止地基的不均匀沉降或较大振动荷载等对房屋的不利影响,一般应在墙体中设置钢筋混凝土圈梁或钢筋砖圈梁,以增强砖石结构房屋的整体刚度。圈梁道数的设置应根据房屋的结构和构造情况确定。

扩展资料:

设置要求

1、对于有地基不均匀沉降或较大振动荷载的房屋,可按以下规定在砌体墙中设置现浇混凝土圈梁。

2、厂房、仓库、食堂等空旷单层房屋应按下列规定设置圈梁:

(1)砖砌体结构房屋,檐口标高为5~8m时,应在檐口标高处设置圈梁一道;当檐口标高大于8m时,应增加设置数量;

(2)砌块及料石砌体房屋,檐口标高为4~5m时;应设置圈梁一道;当檐口标高大于5m时,应增加设置数量;

(3)对有吊车或较大振动设备的单层工业房屋,除在檐口或窗顶标高处设置现浇钢筋混凝土圈梁外,尚应增加设置数量。

3、住宅、办公楼等多层砌体结构民用房屋,且层数为3~4层时,应在檐口标高处设置圈梁一道;当层数超过4层时,除应在底层和檐口标高处各设置一道圈梁外,至少应在所有纵、横墙上隔层设置。多层砌体工业房屋,应每层设置现浇混凝土圈梁。 

4、设置墙梁的多层砌体结构房屋,应在托梁、墙梁顶面和檐口标高处设置现浇钢筋混凝土圈梁 。 

参考资料来源:百度百科--圈梁

参考资料来源:百度百科--建筑设计规范

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-11-06
涉及到圈梁设置的规范就是《建筑抗震设计规范》和《砌体结构设计规范》,因为你的是属于砖砌体承重的砌体结构,不属于框架等类似结构中的隔墙,所以不需要按照抗震规范中关于隔墙的要求来设置圈梁,根据抗震规范中砖砌体房屋要求,你属于单层,抗震规范对此没有要求,所以你的厂房就只需要按照砌体结构设计规范的要求即可,砌体结构设计规范对于圈梁的设置要求如下:“第7.1.2条 车间、仓库、食堂等空旷的单层房屋应按下列规定设置圈梁:
1 砖砌体房屋,檐口标高为5~8m时,应在檐口标高处设置圈梁一道,檐口标高大于8m时,应增加设置数量;
2 砌块及料石砌体房屋,檐口标高为4~5m时,应在檐口标高处设置圈梁一道,檐口标高大于5m时,应增加设置数量。
对有吊车或较大振动设备的单层工业房屋,除在檐口或窗顶标高处设置现浇钢筋混凝土圈梁外,尚应增加设置数量。”
根据你说的情况属于第一项,不需要增设,但是你的厂房是否有吊车等较大振动的房屋在你这个问题中并没有说明,所以就无法确定,相信根据这条规范,你是可以确定是否增加了!本回答被提问者采纳
第2个回答  2008-11-06
规定一般墙体超过4米就要加一道圈梁。
第3个回答  2008-11-06
不超过4m(含4m),您这种情况是要加设一道圈梁的。
第4个回答  2008-11-06
我也是搞建筑的,不需要,一般最低的房子这个净高2。5米,中圈梁可以少的