追答报警主机处于自动状态的时候,当烟浓度达到烟感设定的要求或者温度达到温感的要求,他就会将信号输入到主机,在30秒内,非消防电源将切断,应急灯亮起,电梯迫降,消防广播响起、声光报警器动作、防火卷帘下降(处于出入口的是两次下降)、排烟风机及正压送风机动作。当喷淋头因为温度爆破后,开始洒水,水流指示器动作,输入模块将信号传输回主机,湿式报警阀处因为水的流动,行程压力差,压力开关动作,联动喷淋泵启动供水。如果是在变配电房的烟感温感动作,30秒后,喷射气体。。当人为发现火灾,触动手动报警按钮,可以和上面同样的效果。另外就是消火栓启泵按钮,按下去后,能直接电动消防泵