构造柱是否属于抗震结构,如果是抗震等级按照图纸的那个抗震等级确定

如题所述

【结构工程师】

构造柱是抗震构造。与圈梁(地梁、系梁)连成整体,使砌体结构充分体现自身承载力特点。
【要求】
1.框架结构的填充墙中有构造柱,由《建筑抗震设计规范》13.3.4-4条如下:
钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,尚应符合下列要求:
墙长大于5m 时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m 或层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m 时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。
此时构造柱无抗震等级划分。

2.填充墙一般做法可以参照《06SG614-1》或其他

3.砌体结构的构造柱抗震布置位置见 《建筑抗震设计规范》P84
这里就是根据抗震等级划分的。抗震等级同建筑抗震等级。

有疑问可以追问追问

我的框架结构为三级抗震,那么构造柱什么抗震等级,图纸中没有查到关于构造柱的等级要求,植筋如何处理

追答

此时构造柱无抗震等级划分,已经回答过了。
植筋深度按国家标准混凝土结构加固设计规范GB50367-2006规定为15D
拉筋的植筋详06SG614-1

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-09
抗震结构、抗震结构指的是结构的抗震,比如整个框架、或框剪结构。而构造柱起构造作用,不纳入抗震设计。
第2个回答  2012-05-09
图集里的框架梁、连梁和图纸立面的框架梁、连梁是一直的,要按照抗震要求做。构造柱、过梁等属于抗震措施,也应该按照相应的抗震等级做,一般总设计说明里
第3个回答  2012-05-09
构造柱不属于抗震结构
第4个回答  2023-05-23
构造柱是抗震措施,而不是抗震构件,普通的工程基础和楼板都不是抗震构件,更何况是构造柱