满堂承重内脚手架立杆规范上不允许搭接设置。

JGJ130-2011规定,立杆接长接头必须采用对接扣件连接。

立杆对接是轴向受力,搭接是偏心受力,在立杆顶部位置,立杆本身就是承受水平杆传来的偏心荷载,再采用搭接则偏心作用更大。另外水平杆上禁止搭接立杆承受竖向荷载。

扩展资料:

满堂脚手架所使用材料和搭设方法

1、主要杆件有:立杆、横杆、水平拉杆、栏杆、扫地杆等。 

2、材质要求:钢管、扣件、丝杠:无锈蚀,弯曲,无烂口,并定期刷防锈油漆。密目网、竹架板、木板、方木质量必须符合有关规定要求。     

3、架体采用Ф48×3.5的Q235钢管。立杆支撑在丝杠或结构板上,丝杠下部垫设短方木。 

4、脚手架按步高1.5m,纵向、横向水平杆间距1m,纵向、横向立杆间距1m,顶部水平杆为双钢管。

脚手架外立杆四周连续设置剪刀撑,内杆每隔两排立杆沿纵向设一道剪刀撑,剪刀撑水平宽度为四跨,垂直宽度为四步与水平夹角在45°—60°之间。立杆下必须全设扫地杆,为双向每跨满设,扫地杆距地面高度≤300mm。 

5、栏杆:建筑物四周按规定设置1.2m高的防护栏杆。正面设安全通道

参考资料来源:百度百科-满堂式脚手架

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-04-07
JGJ130-2011规定,立杆接长接头必须采用对接扣件连接。立杆对接是轴向受力,搭接是偏心受力。在立杆顶部位置,立杆本身就是承受水平杆传来的偏心荷载,再采用搭接则偏心作用更大。另外水平杆上禁止搭接立杆承受竖向荷载。本回答被网友采纳
第2个回答  2018-04-07
JGJ130-2011 6.3.5条单排、双排与满堂红脚手架除顶层顶步外,其余各层各步必须采用对接扣件连接。