500×500基础柱角筋采用并筋12根螺25钢筋锚固长度设计直接为1410㎜,承台为700见方50

500×500基础柱角筋采用并筋12根螺25钢筋锚固长度设计直接为1410㎜,承台为700见方500高,请问高人这钢筋怎么锚?

设承台混凝土等级C30、钢筋等级HRB335,则锚固长度≧Lab =29d=725, 查11G101-3第59页则插筋直段长≧0.6Lab =435 mm;若钢筋等级HRB400,则锚固长度≧Lab =35d=875, 则插筋直段长≧0.6Lab =525mm .

因此,可要求将承台高度增加为550或630就满足。插筋大样见

追问

关键是角筋并筋,设计上直接要求角筋锚固长度为1410

追答

设计误用了梁并筋的等效直径2Φ25等效为Φ35这条要求。请设计人解释一下1410的来历!
要嘛请设计拿主意怎么办,或采用机械锚固。这些特殊情况不应该由施工方担责任处理的啊!

承台700,可见是小直径桩,小直径桩嵌入承台只要50 ,愈发够插筋直段长!

追问

谢谢大师您说的太对了,麻烦大师能不能给个建议采用哪种机械锚固?直锚并焊锚筋、钢板塞焊还是哪种?具体大师能详点吗,这个我知道的就梁上用过机械锚固,拜托了

追答

网友说的无效,你按网友说的采用也无效,应该原设计人同意,不如直接要设计人处理好。我觉得加高承台50~100最简单。

追问

谢谢大师了,我们这结构设计人刚开始还不知道这情况,人家看了图后几天了才给了个笼统的答复就说是采用机械锚固

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-03-22
12根25的主筋,说明底部弯矩较大,700×700的基础尺寸肯定太小了,建议你还是复核一下。追问

关键是设计上就是独桩托700承台

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2016-03-22
你这层台也太小了吧?追问

关键是设计上就是独桩托700承台

相似回答