钢筋电渣压力焊现场验收的标准?

如题所述

电渣压力焊接头验收规范要求如下:

1、四周焊包凸出钢筋表面的高度不得小于4mm;

2、钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷;

3、接头处弯折角不得大于3°;

4、接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍,且不得大于2mm。



参考资料:

钢筋电渣压力焊的技术背景:

1、细晶粒热轧钢筋焊接。

细晶粒热轧钢筋的定义是:在热轧过程中,通过控轧控冷工艺形成的细晶粒热轧钢筋。其金相组织主要是铁素体加珠光体,不得有影响使用性能的其他组织(如基圆上出现的回火马氏体组织)存在,晶粒度不粗于9级。

因此要求施工单位多加关注,区别对待;同时,希望钢厂轧钢时,在细晶粒钢筋表面上轧有F鲜明标记。

2、钢筋电渣压力焊的钢筋直径下限,从14mm延伸至12mm。

经分析比较,要求将JGJ18—2003中规定的钢筋电渣压力焊钢筋下限直径从14mm延伸至12mm,这样可以在钢筋混凝土柱、墙中使用,既方便施工,又节省钢材和人力。

3、“箍筋闪光对焊”单独成节。

箍筋闪光对焊从原来“钢筋闪光对焊”中列出,补充技术内容,提高箍筋的刚度,节省弯钩钢筋,提高生产效率,促进该项技术更快更好发展。

4、增加钢筋C02气体保护电弧焊。

C02气体保护电弧焊有很多优点,在钢结构制造中应用多年,但在钢筋工程应用还是刚刚开始;在本标准中增列这项技术,起到推广应用的作用。

5、增加了钢筋埋弧螺柱焊。

埋弧焊与螺柱焊很好结合,提出了预埋件T形接头钢筋埋弧螺柱焊新技术,在北京鸟巢工程和上海世博会中国馆工程的Φ32mm钢筋应用,取得十分良好的技术经济效益,并获得了国家发明专利。

参考资料:百度百科——钢筋焊接及验收规程

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-02-28

电渣压力焊接头验收规范要求:

《钢筋焊接及验收规程》JGJ18--2003第5.5.2条规定

1、四周焊包凸出钢筋表面的高度不得小于4mm;

2、钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷;

3、接头处弯折角不得大于3°;

4、接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍,且不得大于2mm。

扩展资料:

质量检验与验收

在JGJ18—2012中第5章为“质量检验与验收”,是施工检测、建设监理和其他有关单位十分关心的技术内容。

1)取消了1.1倍的规定

在JGJ18—2003的5.1.7条注中,有1.1倍的规定,这次《规程》修订中取消了。理由是:在钢筋闪光对焊、钢筋电渣压力焊中焊缝面积与钢筋截面积相同;焊缝金属的抗拉强度与钢筋母材一致。

另外,HRB400钢筋逐渐成为施工现场的主导钢筋,其实际抗拉强度比国标中抗拉强度标准值540MPa高出不多。因此焊接工程师提问,如何使焊接接头获得钢筋母材抗拉强度标准值的1.1倍?

2)修订的核心是控制脆性断裂

我国是多地震国家,结构工程师要求在载荷作用下钢筋焊接接头尽可能避免脆性破坏,所以这次质量检验条文修订的指导思想是控制焊接接头的脆性断裂。

虽然,在5.1.7条2中列有“另2个试件断于焊缝或热影响区,呈脆性断裂”,应进行复验,这里对脆性断裂试件的抗拉强度未作规定。看起来,似乎放宽了允许复验的条件,但是实际上规定:

复验结果,6个试件抗拉强度全部达到钢筋母材抗拉强度标准值,并且有4个或4个以上试件断于钢筋母材,呈延性断裂,应评定复验合格。相反,若脆性断裂有3根,不论强度有多大,均评定为复验不合格,这样要求是相当严格的,它在标准规定上限制了脆性断裂的发生。

3)关键是提高焊接操作技术

要做到钢筋焊接接头一次拉伸试验合格,或者复验合格,关键是提高焊接操作技术,做到精心操作。首先是减小钢筋轴线偏移(偏心)和力求做到两根钢筋弯折角减至最低,最好完全成一条直线。

除以上两项指标外,还应关注其它焊接缺陷的产生,例如:咬边、裂纹、夹渣、氧化膜、过绕等等,要分析缺陷产生原因,采取相应防治措施。

4)接头拉伸试验不合格

钢筋焊接接头第一次抽样检验结果,3根试件全部断于焊缝,呈脆性断裂,并且其中l根试件抗拉强度小于钢筋母材抗拉强度标准值,理所当然,应评定该检验批钢筋焊接接头拉伸试验不合格。

或者,复验结果在6根试件中有一根试件抗拉强度未达到钢筋母材抗拉强度标准值,或有3根试件发生脆性断裂,均应评定该检验批钢筋焊接接头拉伸试验复验不合格。

在这样情况下,施工单位应组织焊工,在有经验的焊接工程师、焊接技师指导下,加强技术培训,新老焊工技术交流,进行焊工考试,努力提高整体焊工操作技术水平。

5)试验无效

在《规程》5.1.7条的条文说明中,最后一段文字:若有一个试件断于钢筋母材,且呈脆性断裂;或有一个试件断于钢筋母材,其抗拉强度又小于钢筋母材抗拉强度标准值,应视该项试验为无效,并检验钢筋母材的化学成分和力学性能。

可以明显看出,上述两种情况均非焊接工艺技术不佳所造成而是与钢筋母材的化学成分和力学性能有密切关连。

所以,应视本次试验为无效,同时告知施工单位或者建设单位,检查钢厂出厂质量证明书上钢筋牌号,是否将HRBF钢筋误当HRB钢筋使用;认真检验钢筋母材的化学成分和力学性能是否在国家标准规定范围之内。若钢筋母材质量合格,重新做钢筋焊接接头的拉伸检验。

参考资料来源:百度百科-钢筋焊接及验收规程

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-11
1、钢筋肋要对齐,不齐要割了重焊;
2、焊包是否饱满匀称,不匀称要割了重焊;
3、焊包是否夹渣,夹渣要割了重焊;
4、上下钢筋是否明显错位,错位了要割了重焊。
基本就这些,主要靠观感。本回答被提问者采纳