三相异步电机接法 有两台变频器。一台是输入单项220V,输出三相220V。一台是输入三相380V,

三相异步电机接法
有两台变频器。一台是输入单项220V,输出三相220V。一台是输入三相380V,输出三相380V。电机有两种接线方法Y和△。请问这两台变频器与电机怎样连接。不同的连接有什么区别,输出功率是否相同。
请各位大侠帮忙,小弟万分感谢!

有两台变频器。一台是输入单项220V,输出三相220V。一台是输入三相380V,输出三相380V。对于电机来说,有两种接线方式:Y和△。
所以,输入单项220V,输出三相220V的变频器只适合电机380V为Y接法,△接法为220V的电机,国内4kw以下电机一般都采用这种接法.380V为△接法的电机不适合输入单项220V,输出三相220V的变频器.
输入三相380V,输出三相380V适合所有额定电压为380V的电机.追问

绕来绕去,都把我绕迷糊了。简单的说:220V变频器怎样接,380v变频器怎样接,如果接错了会有什么结果。

追答

不是变频器怎样接,而是要根据你所使用的电机来确定电机的接法.

追问

220V变频器的变频器与电机连接采用Y接法还是△接法。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-02-27
首先要确认你的电机与变频器功率是不是一致的(最好变频器要大些),其次就是连接了。输入单项220V,输出三相220V的变频器所连接的电机为△接法,就是上下一组的。一台是输入三相380V,输出三相380V的变频器为Y接线方法,你知道的。追问

变频器都是2.2KW的,电机是1.5KW的,这种配置应该没问题吧。还有就是:如果接错了会出现啥问题,220V和380V的接法在电流、功率、扭矩上有啥不同。
还望指教,小弟谢过!

第2个回答  2014-02-27
用220V的接△,用380V的接Y,按此法接同铭牌功率。若铭牌无220V/380V,则只有△同铭牌功率。追问

“按此法接同铭牌功率。若铭牌无220V/380V,则只有△同铭牌功率。”这是啥意思,有点不大懂啊。如果接错了会出现啥问题,我还想问:220V和380V的在电流和扭矩上有啥区别。
望大哥指教,小弟谢过!

追答

用220V的变频器,电机就接成△;
用380V的变频器,电机就接成Y;
功率、电流和扭矩都不变,同铭牌上标的一样。

第3个回答  2016-01-11
变频器输出3相220的把电机接成角形 380的变频接成星
第4个回答  2014-02-28
相似回答