三相四线漏电保护器不接零线,漏电会跳闸吗

如题所述

理论上如果不接N线的话,三相平衡的话,ABC三相和为0,所以不会跳闸,但实际不可能三相做到真正的平衡,所以会跳闸。

如果零线不经过漏电开关,有单相负载的话就没法使用,接上负载就会跳闸.三相三线制的负载零线不经过漏电开关,漏电时该开关也会跳闸。

保护线不得穿过零序电流互感器,当采用三相五线制或单相三线制时,保护线必须接在漏电断路器进线端的保护干线上,中途不得穿过零序电流互感器。

扩展资料:

漏电断路器投入跳闸:

1、三相电源线,包括零线没有在同一方向穿过零序电流互感器,改正接线即可。

2、安装漏电断路器与未安装漏电断路器的线路在电气上有连接,将两种电路分开即可。

3、线路中存在一火一地负荷,消除这样的负荷即可。

4、穿过零序电流互感器的工作零线有重复接地现象,应消除重复接地。

5、漏电断路器本身有故障,应更换。

参考资料来源:百度百科—漏电断路器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-11-03
漏保的输出侧不接零线是可以起保护作用的,但没漏电保护,相当于3P的空开,输入侧不接零线的话是起不了漏电保护作用的,但其过载保护功能还是有的。三相漏电保护器分为两类: ①、三相平衡负载(如电机等负载)使用的三相三线漏电保护器; ②、三相不平衡负载(有单相设备的三相负载)使用的三相四线漏电保护器。仅就三相四线漏电保护器而言, “入端不接零线” ,也有两种负载情况: ①、使用三相平衡负载电路(如电动机),因电路中没有零线电流,固不会跳闸的; ②、因三相四线电路中存在单相设备,零线电流没有通过漏电保护器,就会造成漏电保护器跳闸的。三相四线漏电保护器是否跳闸,与负载性质有关。应该根据负载情况来选择、合理使用漏电保护器。本回答被网友采纳
第2个回答  2020-04-29
不接零线,发生漏电不会跳闸。
相似回答