温控仪加固态继电器如何接线?

如题,我现在有一个XMTD-2001的温控器和一个AC220V 25A的固态继电器,要接三个1500W的电加热棒,想问一下线具体应该怎么接呢?一个固态继电器上接三个输出要怎么接,可不可行呢?

图中固态继电器
控制方式为交流控制交流,控制电压为80~280V。故接入220V交流电即可。
图中温控器
高:温控器上限。总:上下限的公共端。低:温控器下限。
中:电源中性线,即零线。相:电源的相线,即火线。地:仪表接地,一般没用。

接线参考如下(根据控制类型,选择接“低或者高“)。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-05
温控表有继电器输出、逻辑电平输出、移相脉冲输出、过零脉冲输出、电流0-20MA货4-20ma输出、可控硅输出等不同的输出方式,可以按照自己不同的需要选择合适的控制方式,图片示例是采用固态继电器和温控表搭配使用,其他控制方式有所不同。
温控表有很多尺寸,我们用了一个45*92开孔的温控表,其他尺寸的温控表也有同规格的,固态继电器用的直流控交流SSR-25DA。

从左至右分别是温控表、固态继电器、热电偶、发热管

每个产品上面有丝印的详细的接线图,可以参考一下接线图。

端子1和2一般是温控表电源 220V电源

按照图示 9和10 是接热电偶的,图上采用的是K型热电偶,热电偶分±,红色接+,蓝色接-。

按照图示,端子5和6接固态继电器的3和4端子,固态继电器3和4端子为直流3-32V,固态继电器端子1和2为24-380V。

把发热管串联在固态继电器的1和2端子上,接上电源。我图上共用了温控表供电的220V电源。

通电测试,温控表控温精确,自整定后,精度能够保持在1度左右
控温的效果,与负载的大小、环境、控制方式等都有关系,如果没能达到满意的效果,可以检查一下使用环境,以及其他受影响的因素.
第2个回答  2019-02-25
如果是温度低启动加热器就是温控器的 总 和 低,接继电器的a1 a2,加热器的火线供电接l1 三个加热器一起接到t1追问

十分谢谢 但我是个小白 还是不太懂温控器的其他点要怎么接 继电器的L1什么都不用接么? 温控器的电源应该怎么接呢

追答

L1接220v的供电

温控器还要接电源和温度元件,热电阻温度元件

本回答被网友采纳
第3个回答  2019-02-25
关键要看固态继电器的控制输入信号与XMTD-2001的温控器输出信号匹配不?是电压还是电流信号?追问

这个我买的时候问了的 应该是相匹配的