请问填充墙体拉结筋的植筋长度是多少?即植筋规范要求的是多少倍d?

如题所述

一般墙体厚度为20CM,然而因为现实和理论值会存在一定的偏差,所以实际施工中墙体拉结筋的植筋长度是12D左右。

《GB50367-2006混凝土结构加固设计规范》植筋长度计算公式可以计算出,墙体拉结筋的植筋长度是15D。 

拓展资料:

既有混凝土结构受自然环境、使用环境等各种因素的影响,呈现出不同程度的承载力不足、变性过大等缺陷,国内外研究者针对工程结构受损情况提出了不同的维修加固方法。

参考资料百度百科-结构加固

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-09-08

墙体拉结筋的植筋长度是15倍D。但是一般墙体厚度为20CM,所以实际施工中墙体拉结筋的植筋长度是12D左右。

扩展资料

拉结筋,用在不同的结构类型中,有不同的链接构造。

《建筑抗震设计规范》砌体墙应采取措施减少对主体结构的不利影响,并应设置拉结筋、水平系梁、圈梁、构造柱等与主体结构可靠拉结:

1多层砌体结构中,后砌的非承重隔墙应沿墙高每隔500mm配置2φ6拉结钢筋与承重墙或柱拉结,每边伸入墙内不应少于1m;6、7度时底部三分之一楼层,8度时底部二分之一楼层,9度时全部楼层,墙顶尚应与楼板或梁拉结。

2钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,适宜与柱脱开或采用柔性连接,并应符合下列要求:

1)填充墙在平面和竖向的布置,宜均匀对称,宜避免形成薄弱层或短柱;

2)砌体的砂浆强度等级不应低于M5;实心块体的强度等级不宜低于MU2.5,空心块体的强度等级不宜低于MU3.5;墙顶应与框架梁密切结合;

3)填充墙应沿框架柱全高每隔500~600mm 设2φ6 拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6、7 度时宜沿墙全长贯通,8、9度时应全长贯通。;

4)墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m或层高2 倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。

参考资料 百度百科拉结筋

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-08-18
墙体拉结筋的植筋长度是15倍D。。但是一般墙体厚度为20CM,所以实际施工中墙体拉结筋的植筋长度是12D左右。希望能帮助到你,谢谢
第3个回答  2012-08-16

以上要求依据《GB50367-2006混凝土结构加固设计规范》植筋长度计算公式而来

本回答被网友采纳
第4个回答  2019-12-23
这个算法是非常复杂的。你需要用卷尺测量一下,然后再进行估算。
相似回答