建筑工程设计是什么?

如题所述

建筑工程设计,是根据建设工程的要求,对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证,编制建设工程设计文件的活动。
根据建设工程和法律法规的要求,查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件,编制建设工程勘察文件的活动。包括工程测量,岩土工程勘察、设计、治理、监测,水文地质勘察,环境地质勘察等工作。
工程咨询是指运用工程技术、科学技术、经济管理、法律法规等方面的知识,为工程建设项目决策和管理提供的咨询活动。包括前期立项阶段咨询、勘察设计阶段咨询、施工阶段咨询、投产或交付使用后的评价等工作。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-21
建筑工程设计一般就是指的建筑结构设计。就是关系到房屋的安全,稳定,抗震等等。大学的建筑工程专业,或者建筑结构,工业与民用建筑都属于这个。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-08-21
建筑工程设计就是结构专业,也叫土木工程,建筑学才是建筑专业。本回答被网友采纳
第3个回答  2020-12-29

建筑工程技术:培养具有建筑工程设计的土建专业

第4个回答  2020-10-24
建筑电气包括:供配电系统;照明系统;减灾系统(包括安全用电、防雷、接地、防火、防盗、防空和防爆等);信息系统(包括电视、广播与音响、网络、电脑管理系统、楼宇自控等)。

强电:供电、配电、照明、控制系统、防雷接地、线路敷设等。
弱电:火灾自动报警及消防联动、安全防范系统、通信网络系统、信息网络系统、综合布线系统、电视和楼宇自控等。

第一节 供配电系统

一、电力系统

1、电力系统输电线路的额定电压等级分为:交流500、330、220、110、66、35、10(6)KV和380/220V以及直流500KV等。
2、1000V是高低压的划分界限,在工业与民用建筑中常见的等级电压为10 KV和380/220V。
二、电力负荷分级

按其供电可靠性要求及中断供电在政治上、经济上所造成的损失或影响分为三级。

1、一级负荷应有两回路(或两回路以上)的独立电源供电。两路电源应分别来自不同电源点或同一城市变电站的不同变压器的母线段。
2、特一级负荷应有两回路的独立电源供电,还必须设立应急电源。
常用作应急电源的有:独立于正常电源的发电机组;供电网络中独立于正常电源的专用馈电线路;蓄电池;干电池。
3、二级负荷宜由两回路供电。
4、电话机房的电源为一级负荷;高层建筑的客梯、生活水泵、排水泵为一级负荷。
三、电力负荷

一般分为照明负荷和动力负荷,但在民用建筑中空调、电热设备归入照明负荷;动力负荷指电梯、水泵风机、洗衣机等。
四、电压选择、功率因数及无功补偿

用电设备安装容量在250KW或需用变压器容量在160KVA以下,应以低压方式供电。对高压供电的用电单位,功率因数应在0.9以上,低压供电的用电单位,功率因数应在0.85以上。

第二节 变配电所和自备电源

一、变配电设备和应急用发电机组

变压器按冷却方式分为油浸式、干式。应急备用发电机组目前大多采用柴油发电机组。
二、变配电所所址的选择
1、不应设在有剧烈振动或高温的场所;
2、不宜设在多尘、水雾(如大型冷却塔)或有腐蚀性气体的场所,无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风测;
3、不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴临;
4、变配电所位于高层建筑的地下层时,不宜设在最底层,当地下仅有一层时,应采取适当抬高该所地面等防水措施 ;
5、高层建筑的变配电所宜设在地下层或首层,当建筑高度超过100米时,也可在高层区的避难层或上技术层内设置变电所 ;
6、无特殊防火要求的多层建筑中,装有可燃性油电气设备的变电所,可设在底层靠外墙部位,但不应设在人员密集场所的上方、下方、贴临或疏散出口两旁。
7、在多层和高层主体建筑物的底层布置装有可燃性油的电气设备时,其底层外墙开口部位i的上方应设置宽度不小于1.0米的防火挑檐 。
三、变配电所对建筑的要求及设备布置
1、可燃油浸电力变压器室的耐火等级应为一级。
非燃(或难燃)介质的电力变压器室、高压配电装置室、高压电容器室和地下电缆敷设存放层的耐火等级不应低于二级。
低压配电装置和低压电容器室等无燃油设备室的耐火等级不应低于三级。
2、高压配电室和电容器室,宜设不能开启的自然采光窗,窗口下沿距室外地面高度不宜小于1.8米,临街的一面不宜开窗,低压配电室可设能开启的自然采光窗。
3、变压器室、配电装置室、电容器室的门应向外开。
4、长度大于7米的配电装置室应设两个出口。
5、变压器室宜采用自然通风,进风和排风温差不宜大于15度。
6、变压器室、电容器室、配电装置室、控制室内不应有与其无关的管道明敷线路通过。
7、有人值班的配变电所,宜设有上下水设施。
8、成排布置的配电柜,其长度超过6米,柜后的通道应设两个出口,并宜布置在通道的两端,当两出口之间的距离超过15米时,其间尚应增加出口。
9、配电室室内地坪应高于室外地坪0.15-0.30米。
四、柴油发电机房
1、机组宜靠近一级负荷或变配电所布置。
2、贮油间与机房相连布置时,应在墙上设甲级防火门,并向发电机房间开启。
3、机房内的管沟和电缆应有0.3%的坡度和排水措施,沟边缘应做挡油处理。
4、机房格工作间火灾危险性类别与耐火等级:
发电机间:丙 一级
控制与配电室:戊 二级
贮油间:丙 一级
相似回答