洁净室测风速时用不用把高效过滤器的罩子拆下?

如题所述

那要看你测风速的目的为何?
一般测风量/风速/高效滤网测漏应该都要拆下,因为经过散流器面板的风,会产生涡流,测泄漏无法正确测得,有时会吸入涡流内转不出去的粉尘,进而再测试过程中,看见粉尘测试仪数据短暂剧增,另测风速时,因为风经过散流罩后,风速会增加许多,且每个洞口风速都不同,平均风速偏差大,且因散流器洞口小,还得换算风口面积,再乘上风速(有些产品甚至还有多种不规则形状的洞),计算后求得的结果偏差实在大(除非你在测量风量时选用的仪器是全罩式风量仪,就拆不拆无所谓罗),依正常设计规则的无尘空调系统,那个散流器面板产生的压力损失(风量损失)不会太大的!风量平衡和高效滤网测漏及设计能校验收的调试做起来本来就辛苦罗!
若测试空间洁净度,那就不需要动那个面板了,数量这么多,会把人骨头都给拆散的!而且空间测试是常态性的测试工作,不可能天天去拆,反而影响生产工作!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-28
测风速、风量或洁净度时高效送风口散流罩不需要摘下来,高效过滤器做粒子计数器或DOP检漏需要摘下散流罩,详情咨询美科洁净环境检测。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-08-23
洁净室测风速时用不用把高效过滤器的罩子拆下?
测风速时高效过滤器是不可以摘下的。追问

可能我没问清楚,是散流罩用不用拆下?

追答

具体要看楼主是测室内出口处还是管道出口处的风速。如是室内出口处风速则不需拆散流罩了。

相似回答