按照国家规定消防控制室和监控室是不是要分开啊

如题所述

没有具体规定消防控制室和监控要分开。消防控制室的设置要求有:

1、单独设置的消防控制室,其耐火等级不应低于二级。

2、附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑内的首层或地下一层(采取防水淹措施),并宜布置在靠外墙部位。

3、不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近。

4、疏散门应直通室外或安全出口。

5、消防控制室内的设备构成及其对建筑消防设施的控制与显示功能以及向远程监控系统传输相关信息的功能,应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116和《消防控制室通用技术要求》GB25506的规定。

因此,消防控制室根据建筑物的实际情况可以独立设置也可以与消防值班室、保安监控室、综合控制室等合用,并保证专人24小时值班。

扩展资料:

消防控制室的主要设备有:

消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备。

消防控制室应设有用于火灾报警的外线电话。消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。

参考资料来源:

百度百科-消防控制室

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-25
消防控制室根据建筑物的实际情况可以独立设置也可以与消防值班室、保安监控室、综合控制室等合用,并保证专人24小时值班。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-10-23
应该可以合用,但设置要符合规范要求。
第3个回答  2012-10-22
完全可以合用,减少工作人员
第4个回答  2018-03-31
在消防上消防控制室要设在首层或地下一层直通室外的地方,并且要有明显的标志。但安防分一级风险、二级风险、三级风险,一级风险最高,比如关系到国计民生的重要建筑,比如省市级的党政机关、重要的机场港口、发电厂等等,这些部位如果一旦被破坏分子或恐怖分子袭击将带来严重的后果和国际舆论,所以这些地方的安防控制室必须要设在隐蔽的地方,门必须是两道防弹门,控制室还要配备自卫武器。所以这些地方的消防和安防控制室就没法设在一起,必须要分开设了,我们平时见到的都是三级风险等级的建筑,恐怖分子攻击这些地方也没什么意义,再者,即使被攻击了也不会造成上诉严重后果。