plc发脉冲时com端怎么接?

欧姆龙的plc的com端接ov跟24v都可以吗,plc接收旋转编码器的脉冲,这时com端24v跟0v都可以接吗?

PLC脉冲输出都是晶体管的,所以COM端就要接0V。
注意脉冲接收方,有的需要增加电阻。追问

本人是新手,com接0v了是不是plc发脉冲的时候遇到高电平就接通一次,低电平就断开吗,高电平又接通,低电平又断开?那接24v不能达到效果吗?

追答

这个是属于硬件的决定的,按回路上来讲脉冲就是一组信号的通断。但是二极管是正向导通的,要是COM接24V那就直接接通了,就无法实现信号的通断控制。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-19
继电器输出 的接0V和24V都可以,
晶体管输出的接24V追问

本人是新手,不能接0v吗

第2个回答  2012-10-18
脉冲高电平有效接0V,低电平有效接24V
第3个回答  2012-10-17
要看你的用电器是什么,传感器是pnp就接0。编码器要看说明书追问

我指的是输出端,y发脉冲给步进电机,com端接0v,24v都可以吗?步进的pu-需要低电平有限,pu+已经与24v接了

追答

接0

第4个回答  2012-10-18
接0V
相似回答