www问答网
所有问题
配电室的烟感。温感报警装置应同气体灭火为一体吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-09-11
配电室的烟感、温感报警装置应同气体灭火为一体。
根据《建筑电气设计规范》,配电室应设置烟感、温感报警装置,并与气体灭火系统联动。这是因为配电室内存在着高压电设备,一旦发生火灾,烟雾和温度的变化是最早的迹象。烟感、温感报警装置能够及时检测到这些变化,并发出警报信号,同时触发气体灭火系统进行灭火。这样可以有效地提高火灾的检测和灭火效果,保护配电室内的设备和人员安全。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/n5134dW15nAWnK3n4G.html
相似回答
消防
气体
是和
烟感温感
同一组线吗
答:
不是的
,气体灭火的是单独的主机的线路是连接到气体模块后到气体灭火控制器的。
气体灭火
防护区内声光警玲,
烟感温感
能共一条线吗
答:
目前据我们所接触的,声光和警铃可以共线,一起启动。
感温和感烟是共线的
。重庆九霄科技
消防中
气体灭火
控制器和火灾
报警
控制器是
一体的吗
答:
不是一体的
,气体灭火控制器是气体灭火控制器。最新火规要求可燃气体探测器不能直接接到火灾报警控制器了。如上图就是可燃气体报警控制器。它的报警信号信息再接入到火灾报警控制器。
配电房
如何
灭火
?
答:
此外,根据《建筑设计防火规范》GB50016规定配电房是需要做气体自动灭火系统的,特别是高层建筑配电房是强制要求做气体自动灭火系统。通常
配电房灭火
系统应包含以下几个部分:烟感探测装置、温感探测装置、声光警铃
报警装置
、放气灯指示装置、
气体灭火
控制器、自动泄压阀、气体灭火装置。念海消防是苏州的,...
消防系统
配电室的温烟感
两用探头图纸上没画连接外面的...
答:
气体灭火装置
的工作流程为:感烟、感温探测器同时报警时,报警主机控制气体灭火盘动作,启动现场声光等联动装置,在延时30秒(可设定)后,启动气体灭火装置,气体开始喷洒后,放气指示灯亮。单一类型的探测
器报警
,只向主机报警,不启动灭火装置。报警控制器可以独立设置,也可以与系统共用。气体灭火控制盘...
配电室
是否必须装
气体灭火装置
?
答:
是的。
配电室
属于特殊危险场所,需要配置六氟丙烷
气体灭火
器,或者干粉
灭火器
。最常见的是配置六氟丙烷气体灭火器,也有七氟丙烷气体灭火器。价格不一样。
低压
配电房的烟感
,
温感
是接通消防控制 室里的
报警
主机还是接通电房里...
答:
都可以联动,看你自己想怎么接法!
气体
主机一般也需要烟温感来联动,一般
的烟温感
也可以接通到消防控制室,看你自己所需啦
配电房
要做
气体灭火吗
,配电房要做气体灭火吗知识
答:
配电房
需要做
气体灭火
的。在小体量的情况下(面积小于500平方米,体积不大于1600立方米),可采用预制灭火系统。只要放几个气体储罐在被保护的房间内,达到一定的要求即可;对设计者来说比较省事4/34这里要注意,除服务于本栋建筑的地下室内配电房需设气体灭火外,整个为单体建筑服务的小区配电房也应该...
气体灭火
主机必须和
报警
主机联网吗
答:
气体灭火
主机必须和报警主机联网。气体灭火系统包括七氟丙烷、混合气体IG541、二氧化碳、惰性气体及烟雾灭火系统。
大家正在搜