交流接触器可不可以线圈接220V,主触点接380V?

PLC型号为FX2N-48MR,用来控制额定电压为380V的电动机,交流接触器的线圈接220V电压接在PLC控制回路,主触头接在主回路,这样行吗?

交流接触器线圈可以接220V,主触点接380V。

    常见的CJX1系列交流接触器,如:CJ10、CJ12等系列。主要用于交流50Hz(或60Hz)、额定工作电压至1000V。在AC-3(用于频繁控制异步电动机的启动和分断)使用类别下,额定工作电压为380V。

     CJ10、CJ12等系列的线圈电压,交流常见的有36V、220V、380V、660V等,110V、127V的现在使用很少。根据控制电路的电压选用。

    由上述可知,交流接触器的壳体耐压与线圈电压是不同的两个概念,只要线圈电压低于壳体绝缘电压,而且在标准规格内,都可以使用。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-09-19
交流接触器的线圈要接220伏你需要买线圈电压是220伏的接触器,主触点能接380伏的。
第2个回答  推荐于2017-09-10
交流接触器的线圈如果要接220伏上面,需要对供货商说清楚,否则不行。
不说清楚给你一个380伏的线圈,用220伏的动作不可靠。追问

就没有哪种型号的交流接触器线圈额定电压220V,主触点额定电压380V的?

追答

没有。都是380的。

本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-04-07
通常不建议你这样使用, plc 控制回路一般为dc 24v ,你可以通过继电器作中转(转换)
第4个回答  2012-04-16
有的,我用的是CJ20-40 220V就可以的。