安全出口标志位置规范

如题所述

一、安全出口标志位置规范
1、安全出口标志,应设置在安全出口和人员密集场所疏散门的正上方较为明显处;
2、安全出口标志,应设置在疏散走道及其转角处,距地面高度1米以下的墙面或地面;
3、安全出口标志的间距不应大于20米,对于袋形走道,间距不应大于10米,而在走道转角区,间距不应大于1米。
安全出口即各种公共场合的逃生出口,安全出口是人员密集场所的一个重要安全设施。在发生安全事故时,人员密集场所中的所有人员主要通过各个安全出口迅速逃离事故现场,实施救援的人员也主要通过安全出口进入事故现场,营救受困者或者抢救财产。
二、安全出口标志的安装要求如下:
1、消防应急灯和安全疏散指示灯必须备有两个电源,即正常电源和紧急备用电源。紧急备用电源一般由自备发电和蓄电池供给,如采用蓄电池时,其连续供电时间不能小于200min。
2、消防应急照明灯和安全疏散指示标志的照度不应低于0.5lx,使之充分地照亮走道、楼梯及其他疏散路线。消防控制室、消防水泵房、自备发电机房,以及火灾时仍需坚持工作的部位,亦须保证正常照明的照度。
3、安全疏散指示标志宜设在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于20m。消防应急照明灯和安全疏散指示灯应设玻璃和其他不燃烧材料制作的保护罩。
4、疏散楼梯间应用明显标志标明所在部位和层数,使楼内人员及时了解自身所处的位置,以利于安全疏散。
三、安全出口指示灯的安装规范如下:
1、安全出口指示灯的安装位置,一般都是在在建筑物内通往室外的正常出口和应急通道的出口处。
2、安全出口指示灯一般安装在出口门框的上方,如果有门框太高情况的话,可安装在门框的侧口位置。
3、为了防止火灾发生时产生的烟雾会影响视觉,指示灯的安装高度应该以2.2到2.5米是最适宜的。
4、安全指示灯的安装位置通常是在公共建筑物内的安全疏散通道,方便人员疏散时,无论从哪个位置都能够找到正确的紧急逃生出口。
5、安全出口指示灯,它的正面画面部分应该尽量和安全疏散通道保持垂直角度。
四、安全出口指示灯的安装位置如下:
1、安全出口指示灯的安装位置,一般来说,都是在建筑物内通往室外的正常出口和应急通道的出口处。
2、单面安全出口指示灯一般安装于出口门框的上方,在门框太高的情况下,也可以安装于门框的侧口位置。
3、多层和高层建筑的安全出口指示灯,应该是安装在各楼层通往楼梯间和消防电梯前室的门口。
4、大面积的厅堂、场、馆的安全吃户口指示灯,是安装在通向疏散通道和通往前厅、侧厅、楼梯间的出口。
5、而为了防止火灾发生时产生的烟雾影响视觉,消防应急灯的安装高度以2-2.5米为宜,安全出口标志灯的正面画面部分应尽量与安全疏散通道保持垂直角度。
6、安全指示灯的安装位置,通常是在公共建筑物内的安全疏散通道,方便人员疏散时,无论从哪个位置都能够找到正确的紧急逃生出口,消防应急疏散通道或安全紧急出口通道安装的应急疏散指示灯间距不应大于20米。
法律依据
《中华人民共和国消防法》
第十六条 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:
(一)落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案;
(二)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;
(三)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;
(四)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准;
(五)组织防火检查,及时消除火灾隐患;
(六)组织进行有针对性的消防演练;
(七)法律、法规规定的其他消防安全职责。
单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答